某商住楼奇葩出入口设计

发布于:2019-10-09 16:21:09 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]

某高层商住楼,底部三层为商业,上部27层为住宅,住宅单独设置出入口(图中紫色圆圈范围),消防疏散楼梯为剪刀梯。

首层门厅.jpg首层门厅2.jpg

出图章.jpg

出入口示意2.jpg出入口现场效果.jpg出入口示意1.png

开发商为了能尽量隔出商铺,入口蜿蜒曲折,门厅更是奇葩,明显不符合普通人的审美,初步查看规范,似乎也不符合要求。但是图纸上面又盖了甲级设计院的出图章、一级建筑师执业章、图审单位审图章。哪位能帮忙看看,不胜感谢。

《建筑设计防火规范》5.5.29-2条指出:楼梯间应在首层直通室外,或在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。从图纸上看,弯弯曲曲的出口布置明显不符合要求?防火疏散安全事项重大,这种图纸怎么能通过设计和审查?

《建筑设计防火规范》对楼梯间的相关规定

《住宅设计规范》6.5.4条指出:十层及十层以上住宅的公共出入口应设门厅。我不知道门厅的标准样式该做成啥样,但图纸上将弯弯曲曲的走道位置标注为“门厅”,这是在嘲笑普通人的智商么?

《住宅设计规范》门厅设置要求

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 向结构进军

    这种也能干出来跟甲方有关系的

    2020-03-10 08:58:10

    回复 举报
    赞同0
  • only83
    only83 板凳

    这就是符合规范要求但是却不合理的设计,设计被资本操作的产品!

    2019-11-21 16:27:21

    回复 举报