土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ SICOLAB洁净厂房施工及质量验收(空气洁净度等级测试)

SICOLAB洁净厂房施工及质量验收(空气洁净度等级测试)

发布于:2019-10-09 10:31:09 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]

SICOLAB洁净厂房施工及质量验收(空气洁净度等级测试

一、空气洁净度等级的测试宜采用粒子计数器,采样量应大于1L/min。测试粒径大于或等于0.5μm粒子时,宜采用光散射粒子计数器;测试粒径大于或等于0.1μm的粒子时,宜采用大流量激光粒子计数器,采样量应为28.3L/min;测试粒径小于0.1μm的超微粒子时,宜采用凝聚核激光粒子计数器。

二、采样点的确定应符合下列规定:

1 最少采样点应按下式计算:

1 最少采样点应按下式计算:.png

式中:NL——最少采样点,四舍五入取整数;

A——洁净室(区)的面积。在水平单向流时,指与气流方向垂直的流动空气的截面积,以㎡计。

2 采样点应均匀分布于洁净室(区)的面积内,并应位于工作区高度。

三、每次采样的最少采样量应符合下列规定:

1 每个采样点的每次采样量(VS)应按下式计算:

1 每个采样点的每次采样量(VS)应按下式计算:.png

式中:Cnm——被测洁净室(区)空气洁净度等级被测粒径的允许限值(个/m³);

20——在规定被测粒径粒子的空气洁净度限值时,可检测到的粒子数。

2 每个采样点的采样量应至少为2L,采样时间应最少为1min,当洁净室(区)仅有1个采样点时,在该点应至少采样3次。当VS很大时,采样时间较长,宜采用顺序采样法。

四、对于单向流洁净室,采样口应对着气流方向,对于非单向流洁净室,采样口宜向上。采样速度宜接近室内气流速度。

五、室内测试人员应穿洁净服,不得超过3人,测试人员应位于测试点下风侧并远离测试点,并应保持静止。进行换点操作时动作应轻,应减少人员对室内洁净度的干扰。

六、每个采样次数为2次或2次以上的采样点,应按下式计算平均粒子浓度:

六、每个采样次数为2次或2次以上的采样点,应按下式计算平均粒子浓度:.png

式中:Xi——采样点i的平均粒子浓度,i可代表任何位置;

Xi1至Xin——每次采样的粒子浓度;

n——在采样点i的采样次数。

  • 采样点为1个时,应按上图计算该点平均粒子浓度。采样点为10个或10个以上时,应按上图计算各点的平均浓度后,再按下式计算洁净室(区)总平均值:

采样点为1个时,应按本规范式(C.1.6)计算该点平均粒子浓度。采样点为10个或10个以上时,应按本规范式(C.1.6)计算各点的平均浓度后,再按下式计算洁净室(区)总平均值:.png

式中:X——各采样点平均值的总平均值;

Xi1至Xim——按式(C.1.6)计算的各个采样点的平均值,即洁净室(区)总平均值;

m——采样点的总数。

八、置信上限(UCL)的计算应符合下列规定:

1 当采样点只有1个或多于9个时,不计算95%置信上限。

2 采样点为1个以上10个以下时,除应根据本规范式(C.1.7)计算各采样点的平均值和总平均值外,还应按下式计算总平均值的标准偏差:

2 采样点为1个以上10个以下时,除应根据本规范式(C.1.7)计算各采样点的平均值和总平均值外,还应按下式计算总平均值的标准偏差:.png

3 应按下式计算总平均值的95%置信上限:

3 应按下式计算总平均值的95%置信上限:.png

式中:t——分布系数,应按表1取值。

1 95%置信上限(UCL)的t分布系数


采样点数m

2

3

4

5

6

7~9

t

6.3

2.9

2.4

2.1

2.0

1.9


4 每个采样点测得粒子浓度的平均值X1以及洁净室总平均值95%置信上限均未超过空气洁净度等级的浓度限值时,可认为该洁净室(区)已达到规定的空气洁净度等级。

测试结果未能满足规定的空气洁净度等级时,宜增加均匀分布的新采样点进行测试,应对包括新增采样点数据在内的所有数据重新计算,其结果可作为最终检验结果。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.62 万条内容 · 486 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GB/T 51351-2019 建筑边坡工程施工质量验收标准

GB/T 51351-2019 建筑边坡工程施工质量验收标准

回帖成功

经验值 +10