土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 多联机高温保护、高压保护、通讯错误、膨胀阀故障维修案例~~

多联机高温保护、高压保护、通讯错误、膨胀阀故障维修案例~~

发布于:2019-10-08 16:33:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

案例1:某宾馆共安装了5套模块化3机并联多联系统,都为三个30kW模块并联结构的数码机型。每套模块配置了42~44台3kW的超薄风管内机。

机组1,出现某模块中的数码压缩机经常性的排气过高,并最终导致保护。 检查发现,[本文来源制冷百科公众号:hvacrbk]每套模块配置了42~44台3kW的超薄风管内机,从数量和容量上来看这样的配置给系统回油都带来了较大的困难,超配147%。

运行观察,接上调试器后,对机组的运行参数进行了全面监控,发现该数码压缩机排气温度很高,定频压缩机排气温度并不高。最终检查发现,该数码压缩机排气管路段出现了问题,是油分离器脏堵造成的。

机组2,无法正常开机,后经售后检查发现其中一个模块的两台压缩机(数码+定频)都烧毁,并且油质变黑。

工程检查,每套模块配置了42~44台3kW的超薄风管内机,从数量和容量上来看这样的配置给系统回油都带来了较大的困难。发现有一个模块的能力输出与其他两个模块并不一致,而且相差甚远,低压较低。经过检查发现该模块在之前更换过主板,[本文来源制冷百科公众号:hvacrbk]但容量码未拨。更换主板后忘记进行容量拨码,导致能力输出过大,系统回液,加上超配严重使机组回油不良导致该模块两台压缩机烧毁。

此故障原因查明,因更换主板后忘记进行容量拨码,导致能力输出过大,系统回液,加上超配严重使机组回油不良导致该模块两台压缩机烧毁。

案例2、某人用户,安装1套GMV数码多联外机,室内机为2台GMV-R50P/A和2台GMV-R28P/A 。故障现象:数码多联部分房间制冷效果差 。检查流程如下:

  • 选型问题:室内每平米的制冷量为200-250W,冷量设计合理;
  • 安装位置检查:内外机均留有换热空间,符合要求;
  • 管路长度和安装高度落差检查:符合要求;
  • 分歧管的安装:符合要求;
  • 系统漏点检查:没有出现泄漏点。

但是,在运行观察时发现:室内机全开制冷运行,制冷效果良好。分别单开1#,2#和3#房间时,室内机出管温度偏高。

此故障由于不工作的室内机电子膨胀阀关不死,冷媒分流,造成工作的室内机冷媒不足,制冷效果差。

案例3:某酒店客房,安装19套直流变频多联机,95台挂壁式室内机。新机安装后全部出现问题,即频繁出现多种保护 。有时候一天出现一次,有时候几天不出现。基本全部机组都有类似问题。

检查发现,室外机组安装在每一层楼的阳台处,内机及外机落差较小,只有2.5米左右,不存在高落差问题,并且室内机组与外机之间距离很近,内机分布均匀分布在各房间,[本文来源制冷百科公众号:hvacrbk]冷媒管道最长的也在20米以内,不存在冷媒管道过长的问题。

但是,通过连接监控软件仔细检查,在切换内机负荷的过程中,有时很正常,有时候压力变化很大,偶尔出现高压保护,偶尔出现低压保护。出现这种情况,极可能是两套机组冷媒串管或者通讯线接混最终确定是大部分机组的通讯线接混。

案例4:某品牌模块化数码多联机组共15台,室内机采用四面出风天井机和风管机。该工程自调试以来,模块化机组不定时出现高压保护,大多数都出现在上午上班前,偶尔也在下午上班前出现高压保护。

运行观察:第一天接上调试器后,对机组的运行参数进行了全面监控,天气很热,通过两天蹲点监控未出现任何异常情况,机组运行正常。第三天继续蹲点监控,在室外环境温度降低,机组长时间在部分负荷运转,5套模块化多联机组都出现了高压保护。

此故障最终发现问题原因,是室外机组电机过热保护,导致的高压保护。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 539 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调培训版本精华知识,认真看完必收获满满~!!!

来源:制冷百科、 如有侵权请联系删除 中央空调按照分类可分为:电制冷空调,溴化锂制冷空调、其它能源空调,其中电制冷空调是我们用到最多的空调形式,具体谈谈电制冷空调的分类 一、按照冷却方式分类 1、风冷:冷凝器采用强制空气对流的方式进行换热,家用空调基本上都是这种,风冷空调又有单冷型和热泵型两种,单冷型顾名思义只可以夏天制冷,热泵型既可以夏天制冷又可以冬天制热。 2、水冷:从冷凝器散发的热量用水流进行冷却,为达到节水的目的,冷凝器出来的冷却水被水泵输送到冷却水塔,与空气进行热交换后在回到冷凝器。水冷系统一般只能制冷。

回帖成功

经验值 +10