案例1:某宾馆共安装了5套模块化3机并联多联系统,都为三个30kW模块并联结构的数码机型。每套模块配置了42~44台3kW的超薄风管内机。
机组1,出现某模块中的数码压缩机经常性的排气过高,并最终导致保护。 检查发现,[本文来源制冷百科公众号:hvacrbk]每套模块配置了42~44台3kW的超薄风管内机,从数量和容量上来看这样的配置给系统回油都带来了较大的困难,超配147%。
运行观察,接上调试器后,对机组的运行参数进行了全面监控,发现该数码压缩机排气温度很高,定频压缩机排气温度并不高。最终检查发现,该数码压缩机排气管路段出现了问题,是油分离器脏堵造成的。
机组2,无法正常开机,后经售后检查发现其中一个模块的两台压缩机(数码+定频)都烧毁,并且油质变黑。
工程检查,每套模块配置了42~44台3kW的超薄风管内机,从数量和容量上来看这样的配置给系统回油都带来了较大的困难。发现有一个模块的能力输出与其他两个模块并不一致,而且相差甚远,低压较低。经过检查发现该模块在之前更换过主板,[本文来源制冷百科公众号:hvacrbk]但容量码未拨。更换主板后忘记进行容量拨码,导致能力输出过大,系统回液,加上超配严重使机组回油不良导致该模块两台压缩机烧毁。
此故障原因查明,因更换主板后忘记进行容量拨码,导致能力输出过大,系统回液,加上超配严重使机组回油不良导致该模块两台压缩机烧毁。
案例2、某人用户,安装1套GMV数码多联外机,室内机为2台GMV-R50P/A和2台GMV-R28P/A 。故障现象:数码多联部分房间制冷效果差 。检查流程如下:
但是,在运行观察时发现:室内机全开制冷运行,制冷效果良好。分别单开1#,2#和3#房间时,室内机出管温度偏高。
此故障由于不工作的室内机电子膨胀阀关不死,冷媒分流,造成工作的室内机冷媒不足,制冷效果差。
案例3:某酒店客房,安装19套直流变频多联机,95台挂壁式室内机。新机安装后全部出现问题,即频繁出现多种保护 。有时候一天出现一次,有时候几天不出现。基本全部机组都有类似问题。
检查发现,室外机组安装在每一层楼的阳台处,内机及外机落差较小,只有2.5米左右,不存在高落差问题,并且室内机组与外机之间距离很近,内机分布均匀分布在各房间,[本文来源制冷百科公众号:hvacrbk]冷媒管道最长的也在20米以内,不存在冷媒管道过长的问题。
但是,通过连接监控软件仔细检查,在切换内机负荷的过程中,有时很正常,有时候压力变化很大,偶尔出现高压保护,偶尔出现低压保护。出现这种情况,极可能是两套机组冷媒串管或者通讯线接混。最终确定是大部分机组的通讯线接混。
案例4:某品牌模块化数码多联机组共15台,室内机采用四面出风天井机和风管机。该工程自调试以来,模块化机组不定时出现高压保护,大多数都出现在上午上班前,偶尔也在下午上班前出现高压保护。
运行观察:第一天接上调试器后,对机组的运行参数进行了全面监控,天气很热,通过两天蹲点监控未出现任何异常情况,机组运行正常。第三天继续蹲点监控,在室外环境温度降低,机组长时间在部分负荷运转,5套模块化多联机组都出现了高压保护。
此故障最终发现问题原因,是室外机组电机过热保护,导致的高压保护。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 579 人订阅
阅读下一篇
空调培训版本精华知识,认真看完必收获满满~!!!来源:制冷百科、 如有侵权请联系删除 中央空调按照分类可分为:电制冷空调,溴化锂制冷空调、其它能源空调,其中电制冷空调是我们用到最多的空调形式,具体谈谈电制冷空调的分类 一、按照冷却方式分类 1、风冷:冷凝器采用强制空气对流的方式进行换热,家用空调基本上都是这种,风冷空调又有单冷型和热泵型两种,单冷型顾名思义只可以夏天制冷,热泵型既可以夏天制冷又可以冬天制热。 2、水冷:从冷凝器散发的热量用水流进行冷却,为达到节水的目的,冷凝器出来的冷却水被水泵输送到冷却水塔,与空气进行热交换后在回到冷凝器。水冷系统一般只能制冷。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发