土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器低压侧母线的电流如何计算?
问一下:
变压器低压母线的电流,是不是每个地方,都按电容补偿后的功率因数计算?
还是只有进线的地方才能按补偿后的功率因数算,而其他位置按没有补偿的功率因数计算电流?

关系到我的动力计量柜的互感器的选择。

全部回答(6 )

  • bigshoes


    Pn=180*5=900kW
    Kx=0.4
    P=360kW
    功率因数按补偿到0.92取,
    S=360/0.92=391kVA
    变压器按80%负载考虑
    Sn=S/0.8=391/0.8=488.75kVA
    取整:Sn=500kVA

    选500kVA变压器一台。
    2008-06-18 02:23:18 来自 PC 评论 举报
  • yyh1234
    某小区有180户,每户用电量为5KW,问小区变压器容量?


    2008-03-23 18:42:23 来自 PC 评论 举报