变压器低压侧母线的电流如何计算?
变压器低压侧母线的电流如何计算?
问一下:
变压器低压母线的电流,是不是每个地方,都按电容补偿后的功率因数计算?
还是只有进线的地方才能按补偿后的功率因数算,而其他位置按没有补偿的功率因数计算电流?
关系到我的动力计量柜的互感器的选择。
发布于
2008-02-27 17:52:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
bigshoes
Pn=180*5=900kW
Kx=0.4
P=360kW
功率因数按补偿到0.92取,
S=360/0.92=391kVA
变压器按80%负载考虑
Sn=S/0.8=391/0.8=488.75kVA
取整:Sn=500kVA
选500kVA变压器一台。
2008-06-18 02:23:18
来自 PC
评论
举报
yyh1234
某小区有180户,每户用电量为5KW,问小区变压器容量?
2008-03-23 18:42:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
bigshoes
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
256
回复
711
粉丝
5
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 427 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
-
bigshoes
2008-06-18 02:23:18
来自 PC
评论
举报
-
yyh1234
某小区有180户,每户用电量为5KW,问小区变压器容量?
2008-03-23 18:42:23
来自 PC
评论
举报
加载更多Pn=180*5=900kW
Kx=0.4
P=360kW
功率因数按补偿到0.92取,
S=360/0.92=391kVA
变压器按80%负载考虑
Sn=S/0.8=391/0.8=488.75kVA
取整:Sn=500kVA
选500kVA变压器一台。