一般规定
一、电子工厂的化学品系统应设置化学品监控及安全系统。
二、电子工厂的化学品系统有关设备、设施和场所环境应设置化学品泄漏探测器。
三、电子工厂的化学品泄漏探测器的报警信号应与安全系统进行联锁。
监控与安全设备
一、化学品监控系统应设可编逻辑控制器及两台或以上计算机作为数据监控与采集系统的操作接口,并应配备打印机。
二、数据监控系统计算机应设于化学品控制室内,并应配置数据储存设备。
三、数据监控系统设备应具有下列功能:
1 化学品系统运行状态图,应包含压力、液位高度、阀门开关及泵的状态;
2 泄漏检测及设备位置图;
3 化学品使用量的记录;
4 化学品的pH值、比重、浓度等;
5 酸、碱及溶剂化学品排风监视;
6 供应系统出口阀与VMB各支管出口阀每日开关次数与时间;
7 记录状态改变的系统警报,事件的时间、日期、位置;
8 信息输出打印。
监控与安全系统
一、化学品监控系统的设置应符合下列要求:
1 应配置化学品的连续检测、指示、报警、分析的功能;
2 宜为独立的系统,并应与工厂设备管理控制系统和消防报警控制系统相连;
3 应设在主厂房独立房间或全厂动力控制中心,在消防控制室和应急处理中心宜设化学品报警显示。
二、化学品系统的探测装置应符合下列要求:
1 储存、输送、使用化学品的下列区域或场所应设置化学品液体或气体泄漏探测器,并应在发生泄漏时发出声光报警;
1)使用化学品的工艺设备;
2)化学品供应单元、化学品补充单元、化学品稀释单元设备箱柜;
3)化学品供应系统的阀门箱;
4)化学品储罐的防火堤、隔堤。
2 储存、输送、使用化学品的下列区域或场所应设置溶剂化学品气体探测器,并应在发生泄漏时发出声光报警;
1)供应溶剂化学品的设备箱柜、排风口及其房间;
2)使用溶剂化学品的工艺设备、排风口及其房间;
3)供应溶剂化学品的阀门箱、排风口及其房间。
3 化学品监控系统报警设定值应符合下列规定:
1)易燃易爆溶剂气体一级报警设定值应小于或等于可燃性化学品爆炸浓度下限值的25%,二级报警设定值应小于或等于可燃性化学品爆炸浓度下限值的50%;
2)酸碱化学品一级报警设定值应小于或等于空气中有害物质最高允许浓度值的50%,二级报警设定值应小于或等于空气中有害物质最高允许浓度值的100%。
4 生产厂房应设置化学品连续不间断供应的监控系统,并应符合下列要求:
1)各化学品连续不间断供应系统应具有现场控制盘,能将控制模块连至设备流程上,至少包含系统状态、设备的紧急停止运转、化学品供应系统报警(包含桶槽已空)等信息;
2)监控系统图面应能监视桶槽与储罐的液位高度。
三、使用化学品系统的生产厂房应设置安全监控系统,并应符合下列要求:
1 应设置闭路电视监控摄像机与门禁系统;
2 应设置安全管理显示屏;
3 使用场所内及相关建筑主入口、内通道等处应设置灯光闪烁报警装置,灯光颜色应与其他灯光报警装置的灯光颜色相区别。
四、生产厂房应设化学品泄漏报警的控制系统,并应符合下列要求:
1 化学品泄漏探测器确认化学品泄漏时,应启动相应的事故排风装置,并应关闭相关部位的切断阀,同时应能接受反馈信号;
2 化学品泄漏探测器确认化学品泄漏时,应自动启动泄漏现场的声光报警装置;
3 化学品泄漏探测器确认化学品泄漏时,应将信号传至安全显示屏;
4 当地震探测装置报警时,化学品监控系统应能启动现场的声光报警装置。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑规范
返回版块34.59 万条内容 · 498 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发