高层剪力墙结构,有连梁剪力很大,试过加高梁截面至200X700,但是抗剪依旧不过,将梁截面调整成300X600可以计算通过,但是两边剪力墙只有200厚,想问问各位老师这种连梁宽度能不能大于剪力墙厚?应该如何锚固?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • evolevol
    evolevol 沙发

    或者减小连梁所处的剪力墙的长度,别让剪力墙吸收那么多的地震力,自然本处连梁承担的剪力就没那么大了。

    不能一味地调整连梁的截面

    2019-09-26 10:09:26

    回复 举报
    赞同0
  • evolevol
    evolevol 板凳

    连梁剪力大算不过的情况下,不是应该选择减小连梁截面么??

    2019-09-26 10:03:26

    回复 举报
    赞同0