某人防设计院的工程师这么告诉我的,可是哪条规范是这么说的,谁能帮助我?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 陶醉
    陶醉 沙发
    对,是这样的,可以穿侧壁。。
    2005-01-28 22:12:28

    回复 举报
    赞同0
  • dongdongsan003
    GB 50038-94 3.1.6 明确规定,与人防无关的管道,只允许给水、消防、采暖、空调冷媒管道穿过;且其公称直径不得大于75mm。 上述的“给水、消防、采暖、空调冷媒管道”是于人防不管的管道。而假如水泵房在人防中,则供上部建筑的消防立管(是与人防有关的管道)穿人防顶板时,不归这一条管!