我在浙江,哪里可以检验聚合铝的盐基度及其他指标?
发布于
2005-01-27 14:06:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
yewujishubu
4.3 盐基度的测定
4.3.1 方法提要
在试样中加入定量盐酸溶液,以氟化钾掩蔽铝离子,以氢氧化钠标准滴定溶液滴定。
4.3.2 试剂和材料
4.3.2.1 盐酸(GB/T 622):c(HCI)约0.5mol/L溶液;
4.3.2.2 氢氧化钠(GB/T 629):c(NaOH)约0.5mol/L标准滴定溶液;
4.3.2.3 酚酞(GB/T 10729):10g/L乙醇溶液;
4.3.2.4 氟化钾(GB/T 1271):500g/L溶液。
称取500g氟化钾,以200mL不含二氧化碳的蒸馏水溶解后,稀释至1000mL 。加入2mL酚酞指示液(4.3.2.3)并用氢氧化钠溶液(4.3.2.3)或盐酸溶液(4.3.2.1)调节溶液呈微红色,滤去不容物后贮于塑料瓶中。
4.3.3 分析步骤
称取约1.8g液体试样或约0.6g固体试样,精确到0.0002g。用20~30mL水移入250mL锥形瓶中。再用移液管加入25mL盐酸溶液。盖上表面皿,在沸水浴上加热10min,冷却至室温。加入25mL氟化钾溶液(4.3.2.4),摇匀。加入5滴酚酞指示液(4.3.2.3),立即用氢氧化钠标准滴定溶液(4.3.2.2)滴定至溶液呈现微红色即为终点。同时用不含二氧化碳的蒸馏水作空白试验。
4.3.4 分析结果的表述
以百分比表示的盐基度(x2)按式(2)计算:
x2 = (V0-V)c×0.01699/mx1/100 × 100 = (V0-V)c×169.9/mx1 (2)
式中:V0——空白试验消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,mL;
V——测定试样消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,mL;
c——氢氧化钠标准滴定溶液的实际浓度,mol/L;
m——试料的质量,g;
x1——4.2条测得的氧化铝含量,%;
0.01699——1.00mL氢氧化钠标准滴定溶液[c(NaOH)=1.000mol/L]相当的以克表示的氧化铝(AI2O3)的质量。
4.3.5 允许差
取平行测定结果的算术平均值作为测定结果,平行测定结果的绝对差值不大于2.0%。
2005-01-27 15:29:27
来自 PC
评论
举报
yewujishubu
自己就可以检验,可以依照国家标准执行。
如果送检,可以到技术监督局。
2005-01-27 15:26:27
来自 PC
评论
举报
相关推荐
fishcc
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
4
粉丝
0
+ 关注
私信
市政给排水
返回版块
23.68 万条内容 · 856 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
4.3.1 方法提要
