土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室机械进风系统防火阀的设置问题

地下室机械进风系统防火阀的设置问题

发布于:2008-02-27 11:34:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下室机械进风系统的送风机可选一般低噪轴流风机,在轴流风机与竖井连接应设置70°C防火阀,以防止层与层之间火、烟串通,进风机风量为排烟风量的一半。
请问:当温度在70-280度中间这段时间机械进风的送风机关闭了 还怎么补风?补不了风 怎么排烟?(地下室在没有直接对外出口的情况下)
  • waj
    waj 沙发
    放心,我问过专家.得到的答复是进风口处不可能会着火,此处温度不会到70度,所以不管是70度还是280的防火阀都一样。
    2008-02-27 15:26:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室厨房消防排烟如何设计?

现有一地下室,为厨房,1500m2左右,如何设计消防排烟系统?按多少换气次数?是否需要补风系统,补风系统是不是重新设计一条管路?风量如何确定?都哪些房间需要设排烟、补风系统呢?谢谢!!本人第一次接触地下室设计,请多多帮忙

回帖成功