土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁柱箍筋肢距应取箍筋轴线距离还是净距?

框架梁柱箍筋肢距应取箍筋轴线距离还是净距?

发布于:2008-02-26 20:29:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架梁柱箍筋肢距应取箍筋轴线距离还是净距?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mayunjun
    mayunjun 沙发
    梁柱箍筋间距均以相邻两肢箍筋的中心距为准。而非相邻箍筋之间的净距。
    2008-02-29 09:14:29

    回复 举报
    赞同0
  • anfe
    anfe 板凳
    有必要这么精确吗
    2008-02-28 19:49:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼面荷载估算怎么得出的呢

估算柱的截面积时,框架每层标准值13-15千牛每平米是怎么得出来的,恒载如果是5.0,活载如果是2.5怎么相加也得不到13-15那么大,灵活布置的隔墙如果每方8千牛,怎么等效成活荷载呢和楼面活载相加是否可以得出2+2.5=4.5千牛每平米?

回帖成功