正在加载...
我个人的理解是S保护是在8In时,可以通过拨码选择0.1s或0.25s脱扣,那么根据后面t=K/I²,就可以算出来I2在任意电流下的脱扣时间。
假如t2的拨码我选择的是0.1s,那么在3In时,就可以算出来S保护的脱扣时间就是0.7s,
那么问题来了 I2的拨码选择的电流值是干什么用的?
还是我理解有问题,还望各位大佬们不吝赐教,感谢!
全部回答(3 )
假如t2的拨码我选择的是0.1s,那么在3In时,就可以算出来S保护的脱扣时间就是0.7s
主题
回复
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 417 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
-
冷月无声01
I^2t=k,8In 0.1s,8倍In时,跳闸时间0.1s,选定时间即选定了曲线,这条曲线上所有点k值相等,即k=64In*0.1,当故障电流为3倍In时,则64In*0.1=9In*t,t=(64/9)*0.1=0.71s。
2019-10-12 23:37:12
来自 APP
评论
举报
-
xingye8860
2019-09-17 09:08:17
来自 PC
评论
举报
加载更多假如t2的拨码我选择的是0.1s,那么在3In时,就可以算出来S保护的脱扣时间就是0.7s