土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 熟悉ABB断路器的大佬们来看看


我个人的理解是S保护是在8In时,可以通过拨码选择0.1s或0.25s脱扣,那么根据后面t=K/I²,就可以算出来I2在任意电流下的脱扣时间。

假如t2的拨码我选择的是0.1s,那么在3In时,就可以算出来S保护的脱扣时间就是0.7s,

那么问题来了 I2的拨码选择的电流值是干什么用的?

还是我理解有问题,还望各位大佬们不吝赐教,感谢!

全部回答(3 )

  • 冷月无声01
    I^2t=k,8In 0.1s,8倍In时,跳闸时间0.1s,选定时间即选定了曲线,这条曲线上所有点k值相等,即k=64In*0.1,当故障电流为3倍In时,则64In*0.1=9In*t,t=(64/9)*0.1=0.71s。
    2019-10-12 23:37:12 来自 APP 评论 举报
  • xingye8860

     假如t2的拨码我选择的是0.1s,那么在3In时,就可以算出来S保护的脱扣时间就是0.7s

    2019-09-17 09:08:17 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10