土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 难道是过滤选错了,10万级全新风车间不达标?

难道是过滤选错了,10万级全新风车间不达标?

发布于:2008-02-26 18:37:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
10万级全新风车间,换气次数取26次,车间无高产尘设备,人员也少,就是洁净度不达标?

新风口用过滤棉,空调机的过滤器为 G3+F7+H11

实测0.5um 的 为 50~60W个

不知道为何?
新车间,刚投入使用 6个月
是不是全新风的过滤器不应该这样选?但是找过好几家空调机厂家,人家都是这样配给我们?

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • quakemoon
    quakemoon 沙发
    落尘测试仪器有2种单位,一种测个数,一种测浓度;
    10w 级需要做全新风吗?这得多耗能呀?
    2016-02-03 09:48:03

    回复 举报
    赞同0
  • zews001
    zews001 板凳
    楼主用的是 MAU+FFU+DCC 形式?
    过滤器的配置也没有问题,2-5楼已经给了你方向。估计还是你的单位取值有问题!
    10万级的洁净区,0.5um及以上的颗粒应当小于 352万个/立方米(10万个/立方英尺),如果您的仪器选择的是“立方米”为计量单位就说明洁净度是合格的。

    PS:很多仪器的取样量分为 2.83L/MIN 和 28.3L/MIN,也请注意哦!
    2015-12-18 17:44:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

车间噪音控制?

车间设备噪音很大,如何吸声? 从哪些方面入手

回帖成功