  我们都知道超纯水设备具有成本低、占地面积小、操作简便等特点,下面莱特莱德小编为您简单介绍:如何对安装完毕的超纯水设备系统进行性能测试呢?

  1、触摸屏与PLC通讯测试:

  触摸屏与PLC之间的通讯线必须连结好,触摸屏上按相应按钮,各执行机构比如泵、阀按照指令开关。

  2、通电测试:

  在急停开关没有被按的情况下接通各部件的电源。PLC和人机界面开始运行。电控柜上指示灯亮,显示电控柜通电。按下急停按钮,电控柜断电。弹起后重新上电。

  3、原水进水测试:

  (1)在手动模式下启动控制原水自动阀的按钮,原水储罐液位低于高液位时会根据命令打开,再次按下关闭。

  (2)自动模式时原水自动阀根据原水储罐液位开启或关闭。原水储罐液位高于高液位时进水阀关闭,低于高液位时打开。

  4、原水泵运行测试:

  (1)手动模式时启动控制原水泵的按钮,原水储罐液位高于中液位时原水泵启动,再次按下关闭。

  (2)自动模式时原水泵根据原水储罐液位开启或关闭。原水储罐液位低于低液位设置时,原水泵停止,高于中液位时,原水泵重新开启。

  为了确保超纯水设备稳定的运行,进行必要的系统性能测试是非常重要的。