8.水泵启动
除了三种连锁起泵方式外,还有联动启泵。即报警阀的压力开关 探测器/手报按钮的信号,在消联动控制器上形成“与”逻辑,可以联动启泵。
1)自动:连锁 联动
2)手动
3)机械应急
其中手动和机械应急与消火栓系统一样
图3-3-15 消防水泵的启停
报警阀组宜设在安全及易于操作、检修的地点,环境温度不低于4℃且不高于70℃,距地面的距离宜为1.2m。
【考点三】干式自动喷水灭火系统
图3-3-16 干式自动喷水系统系统图
1.与湿式系统的几个不同之处:
1)系统侧充满有压气体。多了充气装置,充气的目的是维持阀瓣两侧压力相等。
2)系统最高处设置电动阀 快速排气阀
3)阀组叫做干式报警阀
2.工作原理:准工作状态下系统侧利用空气维持装置补气,平衡阀瓣下侧的压力,阀瓣处于
闭合状态。空气维持装置一般采用电接点压力表(也可以用压力开关)控制打气泵的启停。
电接点压力表如下图:
图3-3-17 电接点压力表
发生火灾时,喷头爆破,系统侧压力失衡,充气管路上的气压下降至底限值,触动气压压力开关,气压压力开关动作后停止气泵。
3.水泵的启动
1)自动:连锁 联动
2)手动
3)机械应急
与湿式系统一样,不在赘述。
4.适用范围与优缺点
干式系统适用于环境温度低于4℃ 或高于7 0℃的场所。干式系统虽然解决了湿式系统不适用于高、低温环境场所的问题,但由于准工作状态时配水管道内没有水,喷头动作、系统启动时必须经过一个管道排气、充水的过程,因此会出现滞后喷水现象,不利于系统及时控火灭火。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
注册消防工程师
返回版块3.18 万条内容 · 477 人订阅
阅读下一篇
众智博睿干货分享:水力警铃5.水力警铃 图3-3-12 水力警铃实物图 【重点解析】 表3-1-2 水力警铃作用与设置要求 水力警铃 作用 水力作用下冲击铃锤,铃锤转动敲击警铃内壁,发出声响报警。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发