土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ SICOLAB洁净厂房(采暖通风、防排烟)

SICOLAB洁净厂房(采暖通风、防排烟)

发布于:2019-09-09 15:44:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

SICOLAB洁净厂房采暖通风、防排烟

一、空气洁净度等级严于8级的洁净室不得采用散热器采暖。
    二、洁净室内产生粉尘和有害气体的工艺设备,应设局部排风装置。
    三、在下列情况下,局部排风系统应单独设置:
  1 排风介质混合后能产生或加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性和发生交叉污染。
  2 排风介质中含有毒性的气体。
  3 排风介质中含有易燃、易爆气体。

    四、洁净室的排风系统设计应符合下列规定:
  1 应防止室外气流倒灌。
  2 含有易燃、易爆物质的局部排风系统应按物理化学性质采取相应的防火防爆措施。
  3 排风介质中有害物浓度及排放速率超过国家或地区有害物排放浓度及排放速率规定时,应进行无害化处理。
  4 对含有水蒸气和凝结性物质的排风系统,应设坡度及排放口。

    五、换鞋、存外衣、盥洗、厕所和淋浴等生产辅助房间应采取通风措施,其室内的静压值应低于洁净区。

    六、根据生产工艺要求应设置事故排风系统。事故排风系统应设自动和手动控制开关,手动控制开关应分别设在洁净室内、外便于操作处。

    七、洁净厂房排烟设施的设置应符合下列规定:
  1 洁净厂房中的疏散走廊应设置机械排烟设施。
  2 洁净厂房设置的排烟设施应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

采暖通风、防排烟条文说明

一、对国内现有洁净室的调研看到,为防止散热器引发的污染,除少数改建工程仍采用原有散热器作洁净室采暖外,新建洁净室没有采用散热器采暖的,考虑到技术的发展,本条规定了包括8级和8级以上洁净室不应采用散热器采暖,为此本条作为强制性条文。

    二、对于局部排风系统单独分开设置的规定是为了防止排风系统中的易燃、易爆、有毒、腐蚀性介质的相互渗混、交叉污染,诱发各种安全事故,并参照现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的规定制定,本条为强制性条文。

    三、国内大部分洁净室的排风装置都设置了防倒灌措施,防止净化空调系统停止运行时,室外空气倒流入洁净室,引起污染或积尘。工程中常采取的防倒灌措施:一是采用中效过滤器,其结构比较简单,维护管理方便;二是采用止回阀,其使用方便,无须经常维修管理,但密封性较差;三是采用密闭阀,其密封性好,但结构复杂,要人工经常操作管理;四是采用自动控制装置。本条涉及洁净厂房内排风系统的安全、稳定运行,所以规定为强制性条文。

    四、厕所、换鞋、存外衣、盥洗和淋浴等辅助房间是产生灰尘、臭气和水蒸气的地方,紧靠洁净区,若处理不当,将会使这些有害物渗入洁净室,污染洁净室。本条是确保洁净室(区)不被这些辅助房间污染的规定,鉴于具体做法也没有量化的静压值规定,本次修改为推荐性条文。通风措施的做法一般宜采用下述方式:
  (1) 送入经过中效过滤器过滤后的洁净空气;
  (2) 送入洁净室多余的回风或正压排风;
  (3) 在厕所或浴室内采用机械排风。

    五、鉴于事故排风是保证生产安全和员工安全的一项必要措施,所以按照现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的规定应设计事故排风装置。本条是确保洁净厂房安全运行的重要条件之一,所以规定为强制性条文。

    六、从近年来国内建造的洁净厂房的调研资料可以看出,一部分洁净厂房为确保人员疏散的安全性,在疏散走廊设置了机械排烟或加压送风系统,如三星视界有限公司,深圳大学实验楼,赛格日立等。洁净厂房的疏散走廊及其长度,依据具体工程项目的不同位置,差异较大,难于统一。本规范实施以来的洁净厂房设计建造均在疏散走道设置了机械排烟系统,为此,本条第1款规定在疏散走廊应设置机械排烟系统,并作为强制性条款。
  本条第2款规定了各类产品生产用洁净厂房应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定设置排烟设施,这是由于各行业洁净厂房内产品生产工艺、使用要求和布置均不相同,在本规范中很难作出统一的“排烟设施的规定”,所以本款为推荐性条款。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 厂房仓库通风及防排烟暖通图纸,图纸包括"一层通风、防排烟平面图""二层夹层通风、防排烟平面图""屋顶层通风、防排烟平面图""一层夹层通风、防排烟平面图"等。欢迎下载...
  • 大型厂房通风防排烟设计
    为挣积分,传一点好图纸,望同行多指点

    ,其包含的内容比较齐全,内容详实,可供设计师下载参考。


  • 住宅楼采暖通风防排烟设计
    住宅楼,建筑面积6506平方米,地上10层,地下1层。 本设计包括住宅楼内的采暖、通风及防排烟设计。
  • 厂房空调通风防排烟
    本建筑一层至五层小房间(如:行政区,简报室,会客室)采用风机盘管加新(排)风方式,大空间房间(餐厅,包装参观走廊)均采用全空气系统(风柜系统),低风速风道送风,回风则利用百叶上回,新风量按不同标准,不
  • 本图为高层采暖及防排烟设计图,本套图中共计有两张图,分别为采暖图和防排烟系统图,图中对每层均做了详细的设计,内容全面,欢迎各位同仁下载指导。...
  • 工程地下层各防烟楼梯间,合用前室不具备自然排烟条件,分别采用机械正压送风各防烟楼梯间保持40-50Pa正压,合用前室保持25-30Pa正压.地下室防烟楼梯间,合用前室加压送风系统;...
  • 寺庙通风防排烟设计
    本工程位寺庙地下室通风及排烟系统,因考虑建筑本身的特殊性,补风、排风、排烟均通过埋地风井!
  • 比较好的防排烟设计手册
  • 某办公楼采暖通风防排烟设计施工图

    本工程为某办公楼工程。建筑物为地上六层、地下一层;建筑总高度22.2米。总建筑面积为14669.4平方米。设计内容包括:采暖系统、通风系统、防排烟系统、换热站系统。

  • :[山东]学校园区建筑采暖通风防排烟系统设计施工图(间歇供暖).一、工程概况:  地上建筑共五层,总建筑面积13893.29m2,总建筑高度16.2米...  二、冷热源:  采暖热媒为低温热水,供水
  • 高层住宅小区采暖通风防排烟设计
    本工程为高层住宅小区采暖通风防排烟设计,为采暖全套图纸,有采暖,通风,防排烟设计,设计说明,以及系统图,可供参考
  • 某药店采暖通风空调及防排烟设计cad施工图
    某药店采暖通风空调及防排烟设计cad施工图,图纸包括采暖设计说明采暖系统图、采暖平面图、剖面图、平面布置图等,可供参考。
  • 工程概况:本建筑为不大于24m的公共建筑,建筑面积为3626.44m。本建筑生产类别为丙类,为单层门式钢架结构工业厂房。框架结构层高6.5m,室内外高差为0.3m。设计内容:净化空调系统、舒适空调系统
  • 厂房仓库通风防排烟及空调系统设计
    本工程为湖南艾华集团股份有限公司二期新工厂建设项目二次消防装修设计,为丙2类厂房,抗震设防烈度为6度,建筑耐火等级一级,地下1层为设备房,地上3层,建筑总高度15.6m,总建筑面积38445.59m2
  • 厂房空调通风防排烟图纸
    设计说明:有地上层数:5层图纸深度:施工图 设计内容:空调,通风,防排烟 本设计为某厂房图纸,包括空调系统,通风系统,消防系统,排烟系统图纸,图纸详尽,小房间采用风机盘管加新风系统,大空间采用全空气低
  • 厂房空调防排烟暖通施工图,图纸内容包括:一层通风平面图,二层通风平面图,三层通风平面图,一层空调平面图,二层空调平面图,三层空调平面图,屋顶空调平面图。...
  • 某商用楼全套采暖通风防排烟及人防施工图
    本工程为**市**花园3号商用楼,建筑面积为11988平方米。地下一层,地上十五层。 、本设计包括楼内的采暖、通风、防排烟及人防设计。 本采暖工程用供回水由地下一层中换热站提供。采暖供回水温度为85/
  • [江苏]大型体育中心空调通风及防排烟系统设计施工图(含采暖设计)根据要求对该工程作集中空调设计;对游泳池、跳水池、戏水池池周边区作地板辐射与散热器辅助采暖系统;对配电间、地下室通道作机械通风设计;对浴
  • 餐饮商业楼采暖通风及防排烟系统设计施工图,图纸包括一层通风排烟平面图,二层通风排烟平面图,厨房建筑风井大样图,厨房通风排烟剖面图,厨房通风机房设备定位图等供大家参考!
  • 本工程为**市**花园3号商用楼,建筑面积为11988平方米。地下一层,地上十五层。、本设计包括楼内的采暖、通风、防排烟及人防设计。本采暖工程用供回水由地下一层中换热站提供。采暖供回水温度为85/60

阅读下一篇

中庭自然排烟的有效开窗面积计算

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-20174.6.5 中庭排烟量的设计计算应符合下列规定:1 中庭周围场所设有排烟系统时,中庭采用机械排烟系统的,中庭排烟量应按周围场所防烟分区中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107000m3/h;中庭采用自然排烟系统时,应按上述排烟量和自然排烟窗(口)的风速不大于0.5m/s计算有效开窗面积。条文说明:1 当公共建筑中庭周围场所设有机械排烟,考虑周围场所的机械排烟存在机械或电气故障等失效的可能,烟气将会大量涌入中庭,因此对此种状况的中庭规定其排烟量按周围场所中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107000m³/h(或25m²的有效开窗面积)。

回帖成功

经验值 +10