工长和空调方,都擅自在一个横梁上多处打孔,两端和中间都有孔,下排受力底筋,断掉了靠上的一排两根。横梁为框架梁,下面没有剪力墙!尺寸180*400;(没有腰筋,受力主筋上排筋2根,下排4根,其中下排筋是分上下两层,断的是上行的两根)梁跨度3.14米。我家为25层的中间层。洞口总共为左侧2个(靠墙根几厘米),中间3个,右侧两个(靠墙根20厘米左右),直径大约都是4厘米。除了中间是钢筋削去大半,其他都是断掉。....说的最多的是粘钢和碳纤维,请问,碳纤维究竟可以吗?毕竟比较便利

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 全能匠人
    全能匠人 沙发

    无论是粘钢还是碳纤维,都是对强度加固,梁的刚度怎么办?


    2020-01-20 09:58:20

    回复 举报
    赞同0
  • danlyn
    danlyn 板凳

    如果断掉的主筋是在两端,没有影响。不用处理。最好上图,否则判断不准。

    2019-12-30 16:37:30