正在加载...
新钢标用截面等级S1-S5分别规定了各截面等级的翼缘宽厚比和腹板高厚比,这个与抗规按抗震等级规定的宽厚比等存在较大差异,具体操作的时候如果选用新钢标的宽厚比,则应进行性能设计,否则应该按抗规宽厚比要求,不知道是否理解正确?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
我理解的是两种方法,1,性能化设计依据新钢标的截面等级来控制宽厚比,设计师自己根据承载力和塑性转动能力来分截面等级。2,根据抗规,新钢标的截面等级来从严控制宽厚比。
主题
回复
粉丝
钢结构工程
46.51 万条内容 · 1199 人订阅
阅读下一篇
压型钢板组合楼板有没有合适的计算软件,目前盈建科,PKPM等均未看见合适的功能块
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳我理解的是两种方法,1,性能化设计依据新钢标的截面等级来控制宽厚比,设计师自己根据承载力和塑性转动能力来分截面等级。2,根据抗规,新钢标的截面等级来从严控制宽厚比。
回复 举报