空调水冷柜机一台,制冷量242kW,额定功率73kW,额定制冷电流147.5A,我在使用电缆计算选型软件时使用了三个软件进行核算,分别为“动力照明系统电缆设计V1.0.0”、“电缆计算程序V1.1”、“国际铜业协会(中国)电缆选型系统2001版”(以上软件均在本站下载所得),计算完毕各软件结果互不相同,分别为25平方、70平方、50平方,根据我自己的计算方式选择应该是70平方的有把握。以下为各软件计算时所采用之参数(是三张图片)请各位高手帮助分析一下原因,并提出解决方案。

20051271106793333882.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • hyderfas
    hyderfas 沙发
    选电缆别依赖软件,那样只能害你自己。电缆的选择除了通常的负荷电流、机械强度、电压降等考虑因素外,还要考虑环境(主要是电缆敷设沿线环境温度、湿度、是否有腐蚀物质等)、电缆的敷设方式、电缆的类型(这个很重要,不同类型的电缆在相同规格下,载流量也相差很大,只要是不同类型的电缆其使用温度不同如VV序列为65度,YJV序列为90度),另外要考虑与保护装置配套,选好电缆后,要根据所选电缆外径重新核对管径、桥架的空间以及箱柜进出孔和接线端子大小。
    2007-05-23 14:23:23

    回复 举报
    赞同0
  • taoyo
    taoyo 板凳
    电缆截面积自己算比较保险,软件不可能把问题考虑得很全面。