一.高压配电柜
高压配电柜又可称为高压开关柜,是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。
高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。
配电柜的功能
配电柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。
配电柜的组成
配电柜应满足GB3906-1991"3-35kV交流金属封闭开关设备"标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。
柜体的材料
1)冷扎钢板或角钢(用于焊接柜);
2)敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜).
3)不锈钢板(不导磁性).
4)铝板((不导磁性).
二.柜体的功能单元
1)主母线室(一般主母线布置按“品”字形或“1”字形两种结构
2)断路器室
3)电缆室
4)继电器和仪表室
5)柜顶小母线室
6)二次端子室
柜内电器元件
1. 柜内常用一次电器元件(主回路设备)常见的有如下设备:
电流互感器简称CT[如:LZZBJ9-10]
电压互感器简称PT[如:JDZJ-10]
开关柜 接地开关[如:JN15-12]
避雷器(阻容吸收器)[如:HY5WS单相型;TBP、JBP组合型]
隔离开关[如:GN19-12、GN30-12、GN25-12]
高压断路器[如:少油型(S)、真空型(Z)、SF6型(L)]
高压接触器[如: JCZ3-10D/400A型]
高压熔断器[如:RN2-12、XRNP-12、RN1-12]
变压器[如:SC(L)系列干变、 S系列油变]
高压带电显示器[DXN-Q型,DXN-T型]
绝缘件[如:穿墙套管、触头盒、绝缘子、绝缘热缩(冷缩)护套]
主母线和分支母线
高压电抗器[如串联型:CKSC和起动电机型:QKSG]
负荷开关[如:FN26-12(L)、FN16-12(Z)]
高压单相并联电容器[如:BFF12-30-1] 等等
2. 柜内常用的主要二次元件(又称二次设备或辅助设备,是指对一次设备进行监察、控制、测量、调整和保护的低压设备),常见的有如下设备:
继电器,电度表,电流表,电压表,功率表,功率因数表,频率表,熔断器,空气开关,转换开关,信号灯,电阻,按钮,微机综合保护装置等等。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
成套电气设备
返回版块15.96 万条内容 · 587 人订阅
阅读下一篇
开关柜与环网柜在功能结构上有什么区别 !从安装地点来讲开关柜安装在室内,主要是在变电站的馈出线上或者线路终端开闭所。环网柜安装在户外街道两侧的路边,在没有办法盖房子的地点代替了开闭所。 从柜体结构和功能来讲开关柜体积大功能结构比较复杂,往往是以组合结构的形式出现。而且开关柜的分断结构是断路器,安全机构是隔离开关和接地刀闸搭接接地线。环网柜体积小结构简单,以手动操作的负荷开关为主。电缆接线连接方便,不带隔离开关,在开关分闸的情况下可以合上接地刀闸搭接柜体的接地线。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发