医院洁净手术部(配电、照明及其它)

配 电

1 洁净手术室内布线不应采用环形布置。大型洁净手术部内配电应按功能分区控制。

2 洁净手术室内的电气线路,应只能专用于本手术室内的电气设备,无关的电气线路不应进入或通过本手术室。

3 洁净手术部的总配电柜应设于非洁净区内。每个手术室应设置独立的专用配电箱(柜),箱门不应开向手术室内。

4 洁净手术室用电应与辅助用房用电分开。

5 洁净手术室医疗配电系统应直接从手术部总配电柜专线供电。

6 当非治疗用电设置独立配电箱时,可采用一个分支回路供电。每个分支回路所供配电箱不宜超过3个。

7 洁净手术部配电管线应采用金属管敷设。穿过墙和楼板电线管应加套管,并应用不燃材料密封。进入手术室内的电线管管口不得有毛刺,电线管在穿线后应采用无腐蚀和不燃材料密封。

8 洁净手术部的电源线缆应采用阻燃产品,有条件的宜采用相应的低烟无卤型或矿物绝缘型。

9 洁净手术室的净化空调设备应能在本室内实施远程控制。

10 洁净手术室内的中央控制箱和插座箱箱体的内腔应密封。用电设施面板和显示面板应与手术室墙面齐平、严密。

11 每间洁净手术室内应设置不少于3个治疗设备用电插座箱,并宜安装在侧墙上。每箱不宜少于3个插座,应设接地端子。

12 每间洁净手术室内应设置不少于1个非治疗设备用电插座箱,并宜安装在侧墙上。每箱不宜少于3个插座,其中应至少有1个三相插座,并应在面板上有明显的“非治疗用电”标识。

13 洁净手术室内当在地面安装插座时,插座应有防水措施。辅助用房的插座应根据功能及使用者要求布置。

14 洁净手术室应设置可靠的辅助等电位接地系统,装修钢结构体及进入手术室内的金属管等应有良好的接地。

15 洁净手术室电源应加装电涌保护器。

照明及其他

1 手术室的照度均匀度不应低于0.7。

2 手术台两头的照明灯具至少各有3支灯具应有应急照明电源。

3 有治疗功能的房间至少有1个灯具应由应急电源供电。

4 洁净手术室内照明应优先选用节能灯具,应为嵌入式密封灯带,灯具应有防眩光灯罩。灯带应布置在送风口之外。

5 手术室的外门上方应设手术工作指示灯。防辐射手术室的外门上方还应设置红色安全警示标志灯,与医用放射线设备连锁控制。

6 洁净手术室内可根据需要安装固定式或移动式摄像设备,全景摄像机旁应设电源插座备用。

7 洁净手术部应设置信息接口。

8 应减少医疗设备运行中的电磁干扰。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

SICOLAB医院洁净手术部(供 电)

医院洁净手术部(供 电) 供 电 1 供配电系统应根据医用电气设备工作场所的分类进行设计。 2 洁净手术部应采用独立双路电源供电。 3 有生命支持电气设备的洁净手术室必须设置应急电源。自动恢复供电时间应符合下列要求: 1 生命支持电气设备应能实现在线切换。 2 非治疗场所和设备应小于等于15s。 3 应急电源工作时间不应小于30min。 4 在洁净手术室内,用于维持生命和其他位于“患者区域”内的医疗电气设备和系统的供电回路应使用医疗IT系统。