洁净手术部建成后,除应由建设方按医疗工艺要求自查外,还宜由建设方负责按本附录列出的项目验收,并应按现行国家标准《洁净室施工及验收规范》GB 50591组织综合性能全面评定的检测。
洁净手术部工程验收报告评价标准应符合表1的规定。
表1洁净手术部工程验收评价标准
标准类别 |
严重缺陷数目 |
一般缺陷数目 |
合格 |
0 |
小于等于15% |
小于等于3可整改并整改合格 |
整改后小于15% |
|
不合格 |
大于3并难于整改 |
0 |
整改后仍未合格 |
洁净手术部工程项目宜按表2进行验收。
表2洁净手术部工程项目检查表
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
工程试验检测
返回版块1.2 万条内容 · 204 人订阅
阅读下一篇
SICOLAB生物安全实验室建筑规范(检测和验收)生物安全实验室建筑规范(检测和验收) 工程检测 一、三级和四级生物安全实验室工程应进行工程综合性能全面检测和评定,并应在施工单位对整个工程进行调整和测试后进行。对于压差、洁净度等环境参数有严格要求的二级生物安全实验室也应进行综合性能全面检测和评定。 二、有下列情况之一时,应按对生物安全实验室进行综合性能全面检测,并按规范对其进行记录: 1 竣工后,投入使用前。 2 停止使用半年以上重新投入使用。