举例:建筑高度小于24m的四层公建,防烟楼梯间和前室分别机械加压送风计算。
1、防烟楼梯间疏散门2000x2100,双扇门,疏散门的门缝宽度取0.004,N2=2
根据3.4.5~3.4.8公式计算可得,
L1=5.88m/s
L2=0.21m/s
楼梯间加压送风量Lj=L1 L2=6.09m/s=21924m3/h
2、前室疏散门2000x2100,双扇门,N3=1,Af取0.8,
L1=8.82m/s
L3=0.07m/s
前室加压送风量Ls=L1 L3=8.89m/s=32004m3/h
3、Lj<Ls,楼梯间加压风量小于前室加压送风量,是计算有误吗?
如没有问题,前室加压送风量比楼梯间大这么多,如何保证区域的压差?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 595 人订阅
阅读下一篇
公建裙房防烟系统风量计算是按裙房的高度还是主体的高度?举例 :公建裙房建筑高度<50m,高层主体有两栋单体分别是60m和90m。裙房防烟楼梯间,前室的防烟加压送风计算:1-裙房防烟楼梯间,前室的防烟系统设置是按小于50m的公建来考虑?还是按高层主体的建筑高度来考虑?2-如果是按裙房高度来考虑,独立前室仅有一个门与走道相通,则防烟楼梯间送风前室可不送风。如果是按高层主体的建筑高度来考虑,则防烟楼梯间及前室均加压送风。3-如果是按高层主体的建筑高度来考虑,那高层主体有两栋单体60m和90m,是依据90m的建筑高度考虑吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板很好的总结,感谢分享了!
回复 举报
来自 土木在线APP
回复 举报