土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 送风量计算问题,迷惑中。。。。。。

送风量计算问题,迷惑中。。。。。。

发布于:2005-01-27 10:15:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在计算机械加压送风量的时候,为什么压差法和风速法的计算结果会差这么多,通常前者比后者小很多?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hhbox
    hhbox 沙发
    原因是没有考虑前室的气流进出关系.论坛有相关计算,可以找找看!
    2005-01-27 17:34:27

    回复 举报
    赞同0
  • smile2me
    smile2me 板凳
    比如说7层高的建筑,楼梯间前室采用机械放烟,前室到走廊和楼梯间各有一扇门,2.0X1.6,那么漏风面积就应该是9.2X0.003=0.0276m2,用压差法计算过程,L=0.827X(0.0276X7)X30(1/2指数)X1.25X3600=3938m3/h,而用风速法则计算如下:2X(2X1.6)X0.7X(1+0.1)/0.7X3600=25344m3/h,差这么多,原因再哪里呢
    2005-01-27 12:50:27