来源:老王和你聊电气 ( WL-ARE-WANG )
作者:杨金宝
版权归原作者所有,侵权请联系删除
结合现行国家人防规范、图集,细化地探讨了关于人防基本概念、人防负荷计算、战时柴油电站、人防电气平面布置易遗漏的的地方,对人防电气施工图设计的若干易错问题地方做探讨。
由于新建民用建筑的建筑体量越来越大,根据人防建设规定随之而来的是人民防空地下室的建设总量和规模也不断增大,好多非专业人防设计院也参与人防工程设计,一些设计人员以前很少从事人防电气设计, 因此在设计过程中不可避免地会出现设计上的错误和问题,本文对人防工程电气设计时容易出错的问题进行了探讨,希望能起到抛砖引玉的作用。
根据《防空地下室施工图设计深度要求及图样》08FJ06相关要求,人防电气工程概况需包括:工程所在位置、防护类别(甲类、乙类)、平战结合平时及战时的用途、防护单元数量、防护抗力级别、人防建筑面积、柴油电站等,很多人防电气工程概况包含不全,按要求举例如下:
对于平战结合的人防工程,其负荷计算应分平时和战时两种,对于电力系统电源我们应满足平时战时全部负荷容量之和,对于内部电源仅计算战时负荷容量。平时的容量包括照明、消防风机、消防水泵、潜污泵等,这里不再赘述。战时常用设备的负荷容量及系数经常在设计中选择不合理,造成选择的战时柴油发电机过大或者偏小。
(1)防化值班室的防化测试使用的插座箱的用电容量大小选择,根据《人民防空工程防化设计规范》RFJ 013-2010第9.1.2第5款 防化级别为甲、乙、丙级的工程防化值班室内均应设置电源配电箱和电源插座,配电箱按一级负荷容量分别不小于5kW、4kW、3kW,电源插座的个数设置应符合现行人防工程规范、标准的规定,详见《人民防空地下室设计规范》GB 50038—2005第7.5.11~7.5.12条,同时防止防化电源插座容量估算偏大,在实际选择柴油发电机组容量时,可按表1内的同时系数进行修正。
注:
1集中设置指一个大型地下 室分隔成多个防空地下室;
2分散设置指分散布置在若干处的多个防空地下室;
3 同时系数指由同一电站供电时,选择柴油发电机组容量用;
(2)各类防空地下室中每个防护单元内的通信设备电源最小容量应符合《人民防空地下室设计规范》GB 50038—2005第7.8.6条表7.8.6中的要求。 同时对于集中设置多个防护单元的防空地下室或多个分散设置的防空地下室,考虑到各防护单元对外通信资源共享,并防止通信电源容量估算偏大,在选择柴油发电机组容量时,可按表2内的同时系数进行修正。
(3)战时潜污泵,由于大部分人防工程都是平战结合设计,而人防地下室中用于战时的潜污泵一般有两个位置,一处设置在战时生活水箱附近,另外一处设置在战时旱厕附近,所以战时潜污泵数量一般为2台,设计时需注意不要把非人防用的潜污泵计算在内,同时对于集中设置多个防护单元的防空地下室的防空地下室,在选择柴油发电机组容量时,战时潜污泵需要系数可取0.4~0.8。
(4)其他负荷需要系数的可取值如下:照明:取0.8,应急照明:取1.0 ,战时生活(管道)泵:取0.5~1.0,战时进风机:取0.8~1.0,战时排风机:取0.8~1.0。
(5)以7个二等人员掩蔽所防护单元为例,战时设备负荷计算如表3。
注:
1.照明负荷一栏内含插座、应急照明等
2.各风机、水泵的实际容量以其它专业提供的容量为准,本案例为简化计算仅列出估算容量和计算方法,设定七个防护单元完全一样。
对表3中的数据进行分析,可得如下结论:
1)在进行人防工程的负荷计算时,应将相同性质负荷的容量合并后按需要系数法进行计算;
2)以此数据结论作为选择柴油发电机组型式、台数和容量的依据;
3)人防其它类型的工程也可按此方法计算。
人防工程柴油电站的选择应符合《人民防空地下室设计规范》GB 50038—2005第7.7 条的相关规定 ,其他容易出错的问题如下:
(1)战时柴油电站发电机组容量选择简单的将战时所有负荷相加,得出机组容量较大,或者为了凑数据而直接乘需要系数没有根据上文计算方法按需要系数计算。
(2)战时柴油电站在需要在多层防空地下室(如人防防区域分两层设置)设置时,柴油电站宜设置在底层,尽量避免设在建筑物的楼板上。这一点与平时使用的柴油发电机房设置有区别,平战结合平时安装使用的柴油电站,还应符合平时的使用要求的相关规范。
(3)战时移动电站不宜与物资库工程相结合,当有特殊情况时候如人防工程大于5000m2且均为物资库的时,通风专业设计有三种通风方式时,电气专业亦应设计通风方式信号系统。如下图1所示。
图1 与物资库结合设置的移动电站的通风方式信号平面示意图
(4)移动电站的总容量不大于120kW,并不代表所有的移动电站的容量均为120kW,经常有设计人员只要设置移动电站就是120kW,而应该根据实际的计算负荷选择相应的容量大小,避免造成战时物资资源浪费。另外战时移动电站不宜作为区域电站,仅作为大于5000m2的防空地下室内部电站使用。
(1)洗消间、滤毒室、防化器材室等房间应按规范要求在不同位置设置不同数量和用途的插座,可见《人民防空地下室设计规范》GB 50033 -2005 中7.5.9~7.5.13的要求,简易洗消间可以不设置插座,因规范未提及或也可见《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》RFJ06 -2008 中6.6.2条的介绍。
(2)根据《人民防空工程防化设计规范》RFJ 013-2010中第7.1.1条规定,防化级别为乙级的人防工程,应设置毒剂报警器。毒气探头设置在工程口外便于接受射线的地方如在进风竖井内,毒剂报警器平时可不安装,但探头的电缆出线到毒气报警器的密闭预埋管应施工到位。
(3)《人民防空地下室设计规范》GB 50033-2005 中第7.5.17条要求战时主要出入口防护密闭门外直至地面的通道照明电源,由防护单元内人防电源箱供电,不宜只使用电力系统电源,设计画图时可利用建筑专业主要出入口的大样图来表述清楚。
(4)线路敷设
1)进、出防空地下室的动力、照明线路,应采用电缆或护套线,其中护套线在设计中容易遗漏;
2)电气线路敷设防护密闭处理分暗敷和明敷,其做法不同,很多设计中不明确,暗管敷设防护密闭处理做法参见07FD02第20页,明管敷设防护密闭处理做法参见07FD02第19页做法三,其中人防口部暗管穿越防护隔墙两侧接线盒不得省略,做法见07FD02-第19页及20页;
3)电缆桥架在穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙时应改为穿管敷设,按实际电缆根数一根电缆穿一根管,再适当预留备用管,均应符合防护密闭要求,密闭肋做法参见 07FD02-第23页,另根据《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》RFJ06 -2008 中6.5.1条,当同一位置集中超过10根管时出具体的埋管排列非标详图,好多人防设计仅标注预埋管数量而没有详图。
(5)音响信号按钮:设有三种通风方式的防空地下室,每个防护单元战时人员主要出入口防护密闭门外侧,应设置有防护能力的音响信号按钮,其位置须设在护密闭门外侧的防护密闭墙上,而不能设在人防区域外的非人防墙上,若战时非人防墙体因遭受攻击而破坏时,音响信号按钮同样会受到破坏,造成通风方式信号装置无法正常工作。此外,有防护能力的音响信号按钮盒应在土建施工阶段准确安装到位,与人防墙体内的钢筋有效连接,并随人防墙体同步浇筑预埋。设计中应该在设备图例表等地方着重说明,笔者见到很多施工单位施工不到位,降低防护功能。
(6)《人民防空地下室设计规范》GB 50033-2005 中第7.4.9从配电室、电站控制室至每个防护单元的战时配电回路应各自独立,常见的易错的为防护单元的应急照明及照明采用树干式或链式串接供电而不符合规范要求。
(7)人防警报控制室为安装人防警报设施设备专用房间,内需设一个小型配电箱,负荷不小于8kW的380V电源,电源引自人防地下室防护单元,并预留信息点,设计中经常预留的用电负荷不够和遗漏信息点,如下图2、3所示
2 人防警报室配电箱系统图
图3 人防警报室电气平面图
在做人防工程电气设计时,受多种因素影响,电气设计人员存在较多问题,要严格遵循相关规范、标准要求,并且只有掌握了人防工程中基本人防知识,才能在电气设计中合理配置电气设备和管线,力求把人防工程做到最好,确保电气系统能正常使用,从而来满足规范和功能的要求。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气施工图
返回版块32.28 万条内容 · 577 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句来自 土木在线手机版
回复 举报人民防空地下室设计规范
回复 举报