距离会员到期还有30

室外景观照明LED灯,一个回路能带多少个,最多只能25个吗?

提问 发帖 回复

根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008第10.7.8条: 照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个。 现有项目需要很多1W的LED地埋灯,那这种的每一个回路最多只能带25个吗?那回路数也太多了吧,请问大家景观照明最多带多少灯?

根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008第10.7.8条: 照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个。

现有项目需要很多1W的LED地埋灯,那这种的每一个回路最多只能带25个吗?那回路数也太多了吧,请问大家景观照明最多带多少灯?

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

  • zhendeeni
    zhendeeni 2019年09月04日 13:31:16 2楼
    不超16安就行,光源可以多点
    回复 举报 点赞

    来自土木在线APP

  • wx_1567668367196
    wx_1567668367196 2019年09月05日 15:35:32 3楼

    每个灯都有它的充许安全的泄漏电流,如果用漏电开关的话,一个回路不能带多,以免泄漏电流超过安全电流

    回复 举报 点赞
  • 朋娟
    朋娟 2019年09月07日 19:10:39 4楼

    我觉得LED灯功率小,可以放大

    回复 举报 点赞
  • congpl
    congpl 2019年09月14日 13:58:58 5楼
    按着16A来 回路灯具最多数量是根据16A算出来的……
    回复 举报 点赞

    来自土木在线APP

  • xingye8860
    xingye8860 2019年09月17日 08:42:47 6楼

    照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A

    回复 举报 点赞
  • yanshaobi
    yanshaobi 2019年09月17日 16:00:50 7楼

    限制每分支回路的电流值和所接灯数,是为了使分支线路或灯具内部发生短路或过负载等故障时,断开电路影响的范围不至太大,故障发生后检查维修较方便。

    回复 举报 点赞
  • nanjingfenyuanshi
    nanjingfenyuanshi 2019年09月22日 10:02:18 9楼

    就景观照明的LED灯其实情况要分两种,第一种是灯具电源是220V的,这种灯具里配有开关电源,比如一些投光灯。第二种是灯具的工作电压是24V直流的,需要另外配用开关电源。比如常用的线条灯,洗墙灯,点光源等等。

    楼主所说的,我估计是第二种情况。

    第一种情况,用民规里的这两条,适合的。

    第二种情况,其实跟民规的范围不同,当然就不能套用。

    回复 举报 点赞
  • 帝国007
    帝国007 2019年10月04日 09:39:45 10楼
    根据线径,漏保大小
    回复 举报 点赞

    来自土木在线APP

  • 自由在在的鱼
    自由在在的鱼 2019年10月04日 22:01:53 11楼

    60个灯具,景观照明可以多接

    回复 举报 点赞
  • cgsnh
    cgsnh 2019年10月06日 21:59:43 12楼
    回复 举报 点赞