土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气学院】三相三线电度表正确接线的简易判别法

【电气学院】三相三线电度表正确接线的简易判别法

发布于:2019-09-02 09:57:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

【电气学院】三相三线电度表正确接线的简易判别法

(2)通过三次对调电压进线,如果电能表三次都停转,只能说明原电能表接线可能正确。电能表对调电压进线停转,只是电能表原接线正确的必要条件,还不是充分条件。为此还必须进一步进行判断。方法是:首先断开B相电压,此时电能表每分钟转数应为原接线电能表每分钟转数的一半。因为在原接线正确情况下,断开B相电压进线(参看图1虚线处断开),其功率为:

P1=1/2UACIAcos(30-φA)=UIcos(30-φ) 

P2=1/2UCAICcos(30 φC)=UIcos(30 φ) 

P=P1 P2= UIcosφ

正确功率P=P1 P2=√3UIcosφ,现在只有P=P1 P2=UIcosφ,何来电能表每分钟转数的一半。看来三角函数只是还是很缺乏。



【电气学院】三相三线电度表正确接线的简易判别法

比如:高压两线一地输电方式或低压三相三线供电方式,B相在电能表外的电源侧和负荷侧若同时接地运行,则三相三线有功电能表必然漏计电度,因此通常不采用这两种接线方式。而常用的标准正确接线只有一种(如图1)

rBBhH11mPlmAN--ZAAEZZfxIDoA412.jpg

1、中性点不接地系统的两线一地输电方式早已经被禁止。即使以前有过,也没有发生所谓的非标准正确接线。

2、中性点不接地系统,一般B相是不装设电流互感器的,这样你再怎么接地也不可能导致漏计电能。再说,这样可以绕越电能计量装置,还有哪一种电能计量装置不存在漏计电量呢?

3、这种绕越方式叫明抢。因为中性点不接地系统发生单相接地故障,系统是可以感知的。

4、中性点不接地系统,规程规定是不可以采用三相三元件计量装置的。因为中性点不接地系统电源没有中性线输出。计量装置的中性点要考系统对地分布电容获得,这个中性点容量实在太小了。由于电压互感器的阻抗不一致,电压互感器二次负荷不一致,导致中性点的位移,使得相电压偏离额定值,造成电能计量的附加误差。而且这个中性点位移电压,随投切线路变化而变化,因为系统对地电容和线路长度、大小有关。

记得有这样一个用户,采用了三相三元件计量装置。正常情况下,三相系统相电压是57.7V。而且有一相电压始终在46V左右变化。现在广泛采用数字式电能表,低于80%额定电压,电能表会失压告警,并记录失压相电量。当时供电企业就凭这个失压记录要求用户追补电量,而且还有追究其窃电责任。

经过分析;失压电量是欠压造成的。欠压部分电量已经反映在总电量上了,用户不但不负窃电责任,还无需追补电量。

用于贸易结算的电能计量装置具有法定效率,任何违反规程的计量装置由于贸易结算计量,都是违法行为。

5、没有人能够把电压引线接自电流互感器一次绕组中间。

所以【电气学院】对于电能计量,更本就是一个门外汉。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

环网供电算双回路吗?能否满足二级负荷要求?

我们学校有自建自维的35KV变电站,上级电源来自同一市政110KV变电站,有两台35/10KV变压器,单母线分段运行,两条10KV母线给各楼宇变电站供电,下面每个楼宇变电站也都是两台变压器单母线分段运行,算双电源吗?现在学校楼宇变电站增加了,出线不够用,想把4个楼宇变电站用环网方式供电,能节省两路出线,这样做算双回路吗?能否满足二级负荷要求?

回帖成功

经验值 +10