阅读下一篇
两种回氟差异原因!最近我在开机子时,发现一个问题:满液式蒸发器的制冷机组在回氟(回氟指的是把氟都抽到冷凝器)时的螺杆压缩机能量要比干式蒸发器机组回氟所用的能量要小的多(满液式可以在不加载的情况下抽,需要说明的是即使机组不加载,能量虽然显示0%,实际上有15%的能量。而干式则需要把能量打到60%—80%),我自己考虑的原因是:满液式蒸发器蒸发所需的氟完全是由截止阀控制进量(一个辅助供液阀,一个主供液阀),而干式则由一个用热力膨胀阀,一个是截止阀(这是辅助供液阀)控制进量,这样的话干式如果想蒸发抽氟就必须要有足够的过热度以保证适量的热力膨胀阀的开度(说明一下,辅助供液在抽氟时一般已经由于工艺要求关闭了或基本关闭),只有在这个前提下才能使氟从经济器里抽出来到蒸发器再到冷凝器,从而实现抽氟的目的,这样用的能量自然要大一些!而满液式根本就没有热力膨胀阀这样的调节元件,只是简单的调节截止阀从而达到调节供液量,且截止阀在厂家调节好以后基本不动,所以在满液式蒸发器这里只要达到蒸发压力就行就能抽回,所以对应用的能量就小!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
你可以查看 普氏分类表 http://wenku.baidu.com/view/593eff5abe23482fb4da4ce3.html
岩石坚固性系数f表征的是岩石抵抗破碎的相对值。
回复 举报