干式消火栓系统是否不需要稳压系统,也就没有临时高压系统之说,反之,如果没有临时高压系统的话,干式消火栓就不能采用《消防给水及消火栓系统技术规范》
6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用。
6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。
这2条款的内容了吗?举例一个厂区内,室内是干式消火栓系统,室外消火栓如果是湿式系统就不能合用,如果室外是干式,也没有哪里说能合用?
望大家能积极参与讨论下 谢谢
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳干式消火栓系统仍属于临时高压系统,可参见消规2.1.2条,而且只是在报警阀、电磁阀等快速启闭装置后是干式,快速启闭前仍是湿式系统。该稳压仍需稳压,也可以室内外合用,只是在报警阀处分开,转换成干式系统。
建筑高度小于27米的住宅楼梯间的干式消防竖管不满足临时高压的条件,不能自动启动,属于消防车供水,不用设稳压系统。
回复 举报