来源: 制冷百科
制冷系统制冷剂如果含有水份,对制冷设备影响很大,作为制冷人应该要知道水份对制冷系统的影响与排除方法。本文分享了两个实际案例的处理过程,希望这些分享对你有帮助。
一、水分对制冷系的影响
1、在膨胀阀阀处出现冰塞现象,使供液不良;
2、部分润滑油被乳化,降低润滑性能;
3、在制冷剂系统中生成盐酸等,能腐蚀金属轴承等;
4、制冷剂电气绝缘性能下降,严重时会烧毁压缩机;
5、......
二、制冷系统有水分处理方法
制冷系统里面有水,通常的处理手法就是把制冷剂放掉,采用氮气吹洗的方法,将系统里面的水汽吹走,但是往往这种方法是不能彻底排除制冷系统里面的水的。有没有什么方法可以彻底将制冷系统里面的水排除掉呢?
我们可以运下面三种方法:
下面我们来看下这些方法是如何操作的:
1、氮气加热吹洗:很多制冷人遇到系统里面有水,采用的最基本的方法就是用氮气给管道吹洗,采用这种方法也可以,但是不能彻底排除系统的水。这里给大家推荐一种加强版的吹洗方法;利用加热氮气的方法,将系统里面的水排除。
具体操作如下:
采用热氮气的好处就是可以将系统里面的水分加热,变成水蒸气,便于排出系统。如果制冷系统比较大, 建议采用分段吹洗的办法。对于膨胀阀、储液器、气液分离器等部件,可以放入高温箱烘烤,将水分排除。
2、真空除湿:真空除湿是采用真空泵对制冷系统进行排湿的一种方法,系统内的水分有两种状态:蒸汽和液体;当水分处于蒸汽状态时好排除,而处于液态则比较难排除。随着真空泵使系统的压力越来越低,系统内的水蒸发也越来越多,所以需要一台比较大的真空泵才能对系统进行排湿。当然,如果系统压力进一步降低,水将会转变为冰,而且更难排除。
具体操作如下:
3、运行排湿:运行排湿的做法就是让制冷系统运行起来,(前提是系统里面水分少),利用外置可拆卸干燥过滤桶,干燥系统里面的水分,操作方法如下:
三、多联机和冷库处理有水分案例
为了大家更好的理解,我们来看2个案例:多联机和冷库系统进水分处理。
1、一个多联机系统外加干燥剂给制冷系统运行除湿的案例:
这个就是变色硅胶,遇水变红色,制冷百科在上面有说到过,用法后面有说明。
准备工作
打喇叭,连接系统运行。
开机运行,感觉比较好,过几天在过来换硅胶。
2、冷库系统排水处理:
故障现象:冷库中低温系统都安装了热回收。在冬天为了防止冷凝压力过低,将热回收的进气、出液、进水、回水的关闭了,在3月份打开水阀和气阀后不久,便发现机组储液罐的视镜上有水珠和雾气,便意识到为该热交换器发生了泄露,马上关闭所有阀件。
问题原因:经过现场分析及对现场的交换器进行拆检,原因为热交换器里面的水没有放干净(与内部脏可能有关系)。导致没有将热交换器下半部分的水放净。交换器下半部没有放出的水在冬天结冰,从而将交换器内部的铜管涨裂,热交换器使用时,水分进入制冷系统。
解决措施:先关闭所有机组压缩机吸排气阀及油路阀件,将供液系统过滤器芯及回气系统过滤器芯取出,用纱布做成过滤器大小的袋子,放入吸水硅胶装入过滤器桶内。启动运行使制冷剂可循环运转,若发现膨胀阀冰堵、可用热水或热吹风吹开。并每隔2-4小时反复更换硅胶,将系统中的水分吸干,整体运行正常后更换冷冻油、油过滤器及供液回气过滤芯,若有必要,更换两遍。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.62 万条内容 · 837 人订阅
阅读下一篇
常见制冷计算公式大全!来源:制冷百科 1 温度的换算 先从最简单的开始——温度换算 摄氏度(C)与华氏度(F) 华氏度 = 32 摄氏度 × 1.8 摄氏度=(华氏度-32)/1.8 开氏温度(K)与摄氏度(C) 开氏温度(K)=摄氏度(C) 273.15 02 压力的换算 Mpa、Kpa、pa、bar 1Mpa=1000Kpa; 1Kpa=1000pa; 1Mpa=10bar; 1bar=0.1Mpa=100Kpa;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳对于全封闭式压缩机里进入了水分,必须让压缩机单独运转至发热发烫,再迅速倒出压缩机里的润滑油,再好用氮气或液态氟冲冲压缩机,然后加入新油,做换油处理排除水分。光凭抽真空是难以解决的。
对于系统中积存了水分,应在系统的最低处打开口子(阀门等),反复用氮气或者经干燥处理后的压缩空气反复冲净从该处口子排出。
回复 举报