土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 走廊自然排烟排烟口计算----规范4.6.3.3和4.6.3.4条讨论

走廊自然排烟排烟口计算----规范4.6.3.3和4.6.3.4条讨论

发布于:2019-08-28 13:05:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

关于走道自然排烟,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 给出两种情况判断

4.6.3.3条: 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走廊两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3. 

4.6.3.4条:当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走廊或回廊的机械排烟量可按60m³/㎡·h计算,且不小于13000m³/h。或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟口。

当一个地上建筑,走廊两侧房间均不大于100㎡,且房间内有外窗,有条件设置自然排烟,内走廊两端排烟口应该按那种情况计算?一般内走廊宽度2.4m,走廊长度不大于60m,按4.6.3.3 需要两端侧窗各2㎡;按4.6.3.4,两端侧窗面积1.44㎡。


全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • farstar
    farstar 沙发

    你想啊,走道两侧小于100m2的房间都不需要设置排烟,仅在走道设置排烟的话,你这小于100m2的房间的开窗面积能满足地面2%的有效开启面积吗?肯定满足不了啊,还有小于50m2的地上房间,连个排烟口都没有,所以呀,一部分烟是要通过走道来排除的。

    2020-08-28 09:51:28

    回复 举报
    赞同1
  • 毅谦
    毅谦 板凳

    规范4.3.3 第一条当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道,室内空间净高不大于3.0m的区域的

    自然排烟窗(口)可设置在室内净高度1/2以上。

    我想问一下这里说的3m的区域包不包括走道? 

    换个意思就是问净高度大于3m的走道排烟口如何设置? 请教各位是如何理解的  谢谢

    2019-08-31 10:38:31

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

SICOLAB生物安全实验室排风系统

生物安全实验室排风系统 一、 三级和四级生物安全实验室排风系统的设置应符合下列规定: 1.排风必须与送风连锁,排风先于送风开启,后于送风关闭。 2.主实验室必须设置室内排风口,不得只利用生物安全柜或其他负压隔离装置作为房间排风出口。 3.b1类实验室中可能产生污染物外泄的设备必须设置带高效空气过滤器的局部负压排风装置,负压排风装置应具有原位检漏功能。 4.不同级别、种类生物安全柜与排风系统的连接方式应按表下图选用。

回帖成功

经验值 +10