公共建筑或高层住宅建筑多少层设置一台A型集中电源箱或A型应急照明配电箱?GB51309-2018标准中未明确规定,不知大家是如何设计的?

公共建筑或高层住宅建筑多少层设置一台A型集中电源箱或A型应急照明配电箱?GB51309-2018标准中未明确规定,不知大家是如何设计的?

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • hhsscc
    hhsscc 2019年08月27日 16:49:08 2楼

    GB51309-2018第3.3.7条、第3.3.8条:沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照明配电箱、集中电源箱的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜 超过 8 层,在住宅建筑的供电范围不宜超过 18 层。是否可理解为公共建筑可8层设置一台应急照明配电箱、集中电源箱?住宅建筑可18层设置一台应急照明配电箱、集中电源箱?