土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火系统哪些系统要做气压严密性试验?具体规范是哪一条?

自动喷水灭火系统哪些系统要做气压严密性试验?具体规范是哪一条?

发布于:2019-08-27 15:24:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

自动喷水灭火系统哪些系统要做气压严密性试验?具体规范是哪一条?

  • hellp
    hellp 沙发

    干式和预作用需要做,见喷淋验收规范6.1.2条

    2019-09-18 08:43:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的工作压力怎么理解?

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 > 8.2.3 3 采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和; 怎么理解?