生物安全实验室空调、通风和净化一般规定

一般规定

一、生物安全实验室空调净化系统的划分应根据操作对象的危害程度、平面布置等情况经技术经济比较后确定,并应采取有效措施避免污染和交叉污染。空调净化系统的划分应有利于实验室消毒灭菌、自动控制系统的设置和节能运行。

二、生物安全实验室空调净化系统的设计应考虑各种设备的热湿负荷。

三、生物安全实验室送、排风系统的设计应考虑所用生物安全柜、动物隔离设备等的使用条件。

四、生物安全实验室可按表下图的原则选用生物安全柜。

生物安全实验室选用生物安全柜原则

生物安全实验室选用生物安全柜原则.png

五、二级生物安全实验室中的a类和b1类实验室可采用带循环风的空调系统。二级生物安全实验室中的b2类实验室宜采用全新风系统,防护区的排风应根据风险评估来确定是否需经高效空气过滤器过滤后排出。

六、三级和四级生物安全实验室应采用全新风系统。

七、三级和四级生物安全实验室主实验室的送风、排风支管和排风机前应安装耐腐蚀的密闭阀,阀门严密性应与所在管道严密性要求相适应。

八、三级和四级生物安全实验室防护区内不应安装普通的风机盘管机组或房间空调器。

九、三级和四级生物安全实验室防护区应能对排风高效空气过滤器进行原位消毒和检漏。四级生物安全实验室防护区应能对送风高效空气过滤器进行原位消毒和检漏。

十、生物安全实验室的防护区宜临近空调机房。

十一、生物安全实验室空调净化系统和高效排风系统所用风机应选用风压变化较大时风量变化较小的类型。