土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟规范,N1—设计疏散门开启的楼层数量,前室N1是否能取N1=1。

排烟规范,N1—设计疏散门开启的楼层数量,前室N1是否能取N1=1。

发布于:2019-08-26 16:52:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

超过100m建筑,前室必须做加机械加压送风系统。

避难层将楼梯间分成高、低区楼梯间,低区楼梯间到避难层需经过前室,此前室仅一层,一般无法与上下层共用竖向的前室加压风道。

排烟规范,3.4.6条,N1—设计疏散门开启的楼层数量,(2)前室:采用常闭风口,计算风量时取N1=3。

当仅给一层前室加压送风时,N1是否可以取N1=1 ,不然风量太大了。

  • twb620810
    twb620810 沙发

    就是取1计算就行了,看规范也是这样的。

    2019-08-27 08:07:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防排烟设施及要求

来源:暖通南社 版权归原作者所有 机械防排烟系统由排烟风机、排烟防火阀、排烟风道或排烟风管设施、排烟口等组成。 建筑设计防火规范 GB50016-2014规定如下: 8.5 防烟和排烟设施 8.5.1 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施: 1 防烟楼梯间及其前室; 2 消防电梯间前室或合用前室; 3 避难走道的前室、避难层(间)。 建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:

回帖成功

经验值 +10