土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(住 院 部)SICOLAB

综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(住 院 部)SICOLAB

发布于:2019-08-24 17:00:24 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]

综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(住 院 部

一、普通病区应符合下列要求:

1.普通病区的病房应能开窗(有纱窗)通风。

2.设置普通空调时,冬季温度宜在20℃以上,夏季温度不宜高于27℃;应有新风供应和排风,系统规模不宜过大。

3.病区的换药室、处置室、配餐室、污物室、污洗室、公用卫生间等,应设排风,排风口的布置不应使局部空气滞留。排风换气次数宜为10次/h~15次/h。

二、产科应符合下列要求:

1.分娩室及准备室、淋浴室、恢复室等相关房间设空调系统时,应能24h连续运行;

2.分娩室宜采用新风空调系统;

3.新生儿室室内温度全年宜保持22℃~26℃,早产儿室、新生儿重症监护(NICU)和免疫缺陷新生儿室,室内温度全年宜保持24℃~26℃,噪声不宜大于45dB(A);

4.早产儿室和新生儿重症监护(NICU)、免疫缺陷新生儿室宜为Ⅲ级洁净用房。

三、监护病房应符合下列要求:

1.温度在冬季不宜低于24℃,夏季不宜高于27℃。

2.采用普通空调系统时,宜采用连续运行,并应符合采用集中空调系统医疗用房的送风量不宜低于6次/h,集中空调系统和风机盘管机组的回风口必须设初阻力小于50Pa、微生物一次通过率不大于10%和颗粒物一次计重通过率不大于5%的过滤设备的规定相对湿度宜为40%~65%。噪声不应大于45dB(A),宜采用上送下回的气流组织,送风气流不宜直接吹向头部。每张病床均不应处于其他病床的下风侧。排风(或回风)口应设在床头附近。

3.采用洁净用房的宜用Ⅳ级标准设计,宜设置独立的净化空调系统,病房对走廊或走廊对外界宜维持不小于5Pa的正压。

重症监护单元种类很多,要求各异,本条文强调的是通用最低要求。对于新生儿重症监护(NICU)单元、术后重症护理单元等可提高洁净度级别。

四、血液病房应符合下列要求:

1.治疗期血液病房应选用Ⅰ级洁净用房,恢复期血液病房宜选用不低于Ⅱ级洁净用房。应采用上送下回的气流组织方式。Ⅰ级病房应在包括病床在内的患者活动区域上方设置垂直单向流,其送风口面积不应小于6m2,并应采用两侧下回风的气流组织。如采用水平单向流,患者活动区应布置在气流上游,床头应在送风侧。

2.各病房的净化空调系统应采用独立的双风机并联,互为备用,24h运行。

3.送风应采用调速装置,应至少设两档风速。患者活动或进行治疗时,工作区截面风速不应低于0.20m/s,患者休息时不应低于0.12m/s。室内温度冬季不宜低于22℃,相对湿度不宜低于45%。夏季不宜高于27℃,相对湿度不宜高于60%。噪声应小于45dB(A)。

4.与相邻并相通房间应保持5Pa的正压。

本条说明如下:   

1.血液病房应优先采用上送下回,两侧下回风的气流组织。当层高不允许时才采用水平单向流。   

2.由于此类患者一刻都不能失去无菌环境保护,因此本条文强调血液病房通风空调系统的可靠性。在净化机组内设2个风机,1用1备。   

3.送风应采用调速装置便于单向流病房噪声控制与节能。

五、烧伤病房应根据需要,确定是否选用洁净用房。采用洁净用房应符合下列要求:

1.重度(含)以上烧伤患者的病房应采用在病床上方集中布置送风风口,送风面积应为病床外的四条周边各延30cm或以上,并应按Ⅲ级洁净用房换气次数计算,有特殊需要时可按Ⅱ级洁净用房换气次数计算。其辅助用房和重度以下烧伤患者的病房可分散设置送风口,宜按Ⅳ级洁净用房换气次数计算。

2.各病房净化空调系统应设置备用送风机,并应确保24h不间断运行。应能根据治疗过程要求调节温度、湿度。

3.对于多床一室的Ⅳ级烧伤病房,每张病床均不应处于其他病床的下风侧。温度全年宜为24℃~26℃,相对温度冬季不宜低于40%,夏季不宜高于60%。室内温湿度可按治疗进程要求进行调节。

4.重度(含)以上烧伤患者的病房宜设独立空调系统,室内温湿度可按治疗进程要求进行调节。温度最高可调至32℃,湿度最高可调至90%。

5.与相邻并相通房间应保持5Pa的正压。

6.病区内的浴室、卫生间应设置排风装置,同时应设置与排风机相连锁的密闭风阀。

7.病房噪声不应大于45dB(A)。

本条文强调重度(含)以上烧伤的患者,由于全身裸露进行开放式的治疗,有必要提供一种有效的水代谢环境。一般烧伤患者身体表面的渗液,低温度室是合适的。但全身重度烧伤病人覆盖消毒布,为防止过度的干燥和体温降低,要求最高温度可调至32℃,湿度可调至90%,甚至更高。并要求病房室内温湿度可按治疗进程独立要求进行调节。

六、过敏性哮喘病室应符合下列要求:

1.可采用洁净用房;

2.噪声不应大于45dB(A)。温湿度应相对稳定,全年温度宜为25℃±1℃,相对湿度宜为50%。与相邻并相通房间应保持5Pa的正压。

哮喘患者对过敏因子与温湿度十分敏感,是控制重点。

七、解剖室、标本制作室、太平间应符合下列要求:

1.非传染病尸体解剖室、标本制作室应进行充分的通风换气,应采用专用解剖台或在室内均匀布置下排风口,排风应直接排到室外;

2.解剖室的空调应采用全新风独立系统,可配合采用专用排风解剖台;

3.当标本制作室和保管室为同一空调系统时,应能根据各室的温度条件独立控制;

4.太平间应有足够的通风。设机械排风时应维持负压。

八、负压隔离病房应符合下列要求:

1.应采用自循环空调系统,换气次数10次/h~12次/h,新风可集中供给。空气传染的特殊呼吸道患者的病房应采用全新风系统。

2.送风的末级过滤器宜用高中效过滤器,回(排)风口应设无泄漏的负压高效排风装置。

3.宜在床尾或床侧及床尾各设一送风口,回风口宜设在床头侧下方。

4.病房入口应设缓冲室,病区走廊入口宜设缓冲室,卫生间内应设无泄漏的负压高效排风装置。

5.病房对缓冲间、缓冲间对走廊应保持5Pa负压差,病房内应向卫生间保持定向流。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.62 万条内容 · 485 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(手术部与医技科室)SICOLAB

综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(手术部与医技科室) 手术部 一、洁净手术部设计,应符合现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333的有关规定。 二、一般手术室室内温度冬季不宜低于20℃,夏季不宜高于26℃;室内相对湿度冬季不宜低于30%,夏季不宜高于65%;应采用末端过滤器效率不低于高中效过滤器的空调系统或全新风通风系统。室内应保持正压,换气次数不得低于6次/h。噪声不应大于50dB(A)。

回帖成功

经验值 +10