    luving 沙发
    都行,设备承压不同。考虑水泵吸入的压头,如果不是太高的建筑比较倾向于主机承压使用,毕竟蒸发器阻力还是比较大的。
    2011-03-09 09:59:09

    回复 举报
    赞同0
  • zhangjk-1
    zhangjk-1 板凳
    同意8楼意见,泵进口阻力越小越好,如果泵进口接在机组的出口,由于机组的阻力相当大,有可能使泵产生气蚀,不能正常工作。