综合医院建筑设计规范(介入治疗用房与病理用房)

介入治疗用房

一、介入治疗用房位置与平面布置应符合下列要求:

1.应自成一区,且应与急诊部、手术部、心血管监护病房有便捷联系;

2.洁净区、非洁净区应分设。

DSA介入治疗,在综合医院已经逐渐独立。其治疗心血管疾病的独特功能要求与急诊部、手术部及心血管监护病房(CCU)有密切联系。

二、用房设置应符合下列要求:

1.应设心血管造影机房、控制、机械间、洗手准备、无菌物品、治疗、更衣和卫生间等用房;

2.可设置办公、会诊、值班、护理和资料等用房。

三、介入治疗用户应满足医疗设备安装、室内环境的要求。

四、防护应根据设备要求,按现行国家有关医用X射线诊断卫生防护标准的规定设计。



病理科用房

一、病理科用房应自成一区,宜与手术部有便捷联系。

二、病理解剖室宜和太平间合建,与停尸房宜有内门相通,并应设工作人员更衣及淋浴设施。

三、 用房设置应符合下列要求:

1.应设置取材、标本处理(脱水、染色、蜡包埋、切片)、制片、镜检、洗涤消毒和卫生通过等用房;

2.可设置病理解剖和标本库用房