这种情况下是否应该发失磁保护发电机单机上网运行,因系统事故造成34KM处的开关跳闸,而发电机出口断路器没有跳闸,发电机带34KM长的空线路及用电量为700KW的10KV线路。有功、无功为负的,励磁发欠励、此时、励磁电压降低已经欠励不住,线路已经无电压。这时是否发失磁保护。我问了领导他的回答是:不会发失磁保护原因是两端电压是平衡的都没有电压了。但我认为这种说法不对,在发电机出口断路器没有跳闸的情况下只要低励造成机端电压严重降低而无法维持时应该发失磁保护。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
ziyuanxue
沙发
学习了!
2010-06-09 10:02:09
赞同0
-
apigou
板凳
线路CT一般都是多绕组的,用于保护,计量,测量等还没见过单绕组的,不然电量怎么计算?