1、排烟系统(平时排风,火时排烟管道分开设置)
说明:
1、此设计排烟阀平时关闭的后半部分火灾排烟使用,火灾时电动打开排烟阀进行排烟。
2、防烟防火阀前部分平时开启,平时排风使用,火灾时电动关闭,排烟阀打开排烟,同时联动打开排烟机。
3、排烟风机吸入口排烟防火阀联动风机关闭,280℃熔断连锁风机停止。排烟阀联动风机开启。
4、排烟排风双速风机出口防火阀为280℃,平时开启,280℃熔断,起到防止火灾蔓延,不需联动其它设备。
5、联动程序:平时280℃排烟阀常闭,70℃防烟防火阀常开,进行排风。火灾时中控室联动主机控制70℃防烟防火阀关闭,同时控制280℃排烟阀开启,进行排烟,当温度达到280℃,排烟机吸风口处280℃常开排烟防火阀熔断,联动风机停止。
2、排烟系统(平时排风,火时排烟管道共用)
联动程序:平时风机吸风口280℃排烟防火阀常开,风机低速机械排风。当发生火灾时,消防控制中心联动主机控制排风机高速启动排烟,当温度达到280℃,风机吸入口排烟防火阀熔断,联动控制风机停止。
风机出风口防火阀为280℃,280℃时自动熔断,起到阻止火灾蔓延。
3、新风、补风系统
联动方式:平时送风,着火时中控室联动主机控制电动阀开启连锁风机开启,进行补风,当温度达到70℃,70℃防火阀熔断关闭,联动风机停止,电动阀关闭。
风机前后70℃防火阀平时都开启,新风电动阀关闭(主要是为了保暖,防寒),当空气温度超过风机出风端70℃防火阀的温度,风阀熔断关闭,连锁关闭风机。
4、加压送风系统
联动方式:平时多页送风口关闭,电动阀关闭(主要是保温防寒)。起火时中控室联动主机控制本层和上下临层多页送风口70℃防火阀开启(加压送风口带防火阀,不带防火阀时,联动控制器直接控制加压风机和电动阀开启),联动加压风机与电动阀开启,加压送风,当温度达到70℃时,防火阀熔断关闭,进而联动风机停止。
- END -
通风与防排烟系统设计培训
课程咨询荆老师QQ:1072810990
或扫码加微信
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 593 人订阅
阅读下一篇
中压型混流风机带消音器原理中压型混流风机带消音器原理 节能环保在环境保护方面:中央空调对环境影响较大,如氟利昂中的氯离子对大气的臭氧层有破坏作用,运行中冷凝器也不断地向外散热,而蒸发式冷气机机组则是无压缩机、无冷媒、无污染的环保型产品,且本身并不向周边散热。其实只要是气流与风叶的轴是同方向的都属于轴流风机。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。是不能单纯按温度来选择冷风机翅片间距的。实际上两个大小不同的双联阀或位阀就可产生=或=种流量,已经能达非常高的精度。从原理上来看,离心风机是根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮将气体加速,然后减速、改变流向,使动能转换成势能。斜流风机河南卡式明装风机盘管价格设备不可与腐蚀性物质相接触。