环保工程
\
水处理
\
当水中底物较少时,如何确定BAF的曝气量
当水中底物较少时,如何确定BAF的曝气量
遇到一个难题,在经过A/O前处理后,COD已经降到110,氨氮降到1以下,再用BAF来处理,但是处理效果一直不好,基本上不怎么挂膜,BAF出水COD在100左右,也投加过营养物质启动,但就是没有效果,现在不知道该如何调试
目前汽水比在4:1--7:1,不知是不是曝气量过大了,请诸位帮助讨论
发布于
2008-02-25 20:27:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
co1428634470929
没污泥怎么挂膜,要多投营养,风机也开小点,过段时间看有没有变化吧
2015-05-12 08:25:12
来自 PC
评论
举报
qq_1431351957724
算一下负荷,是不是滤池负荷过低了
2015-05-11 22:09:11
来自 PC
评论
举报