土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 离心泵出水量不足或突然停水原因

离心泵出水量不足或突然停水原因

发布于:2019-08-20 10:19:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

 离心泵的常见故障,大体上可分为水力故障和机械故障两类。出现故障,应及时检查、排除,不可使机器带病工作。排除故障的程序是:弄清现象分析原因加以排除。

  离心泵在运行中,水泵出水量不足。

  原因:

  1、吸水管淹没不够深,泵内吸入;

  2、吸水管接头处漏气、漏水;

  3、吸水管或叶轮有水草杂物;

  4、输水高度过高;

  5、密封填料漏气;

  6、水扬程过高;

  7、转速不够;

  8、吸水管道突然被杂物堵塞;

  9、被吸入杂物缠塞或被打坏;

  10、管口吸入大量空气

15662675460061085748.jpg

  排除方法:

  1.增加吸水管长度,水面上放一块木板,阻止空气进入水管

  2.拧紧连接螺丝或更换胶垫

  3.清除水草杂物

  4.降低输水高度或关小压水管上的闸阀

  5.旋紧压盖或更换填料

  6.调整吸水扬程或关小闸阀

  7.调整传动皮带的松紧度离心泵在运行中,水泵突然停止出水

  8.停机后清除堵塞物

  9.停机后,拆开水泵,清除杂物或更换叶轮

  10.加深吸水管淹没深度

  总而言之,水泵故障原因是多方面的,要作认真细致的分析,不要忙于拆卸机件。应该遵循先外部、后内部的原则检查,找出原因,对症下药,排除故障。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1282 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

 好水用好管,好管选择“源巨源”不锈钢水管守护您的健康

    早在20世纪80年代,在很多发达国家,不锈钢水管就开始普及了。例如德国,不锈钢水管普及率已经高达百分之九十,美国也已经在上百家饮用水处理厂和输送系统完全的应用。在日本,地震比较频繁的国家,不锈钢水管普及率已经达到百分之九十以上,被称为“最佳饮用水容器材料”。而为什么在国内不锈钢水管发展如此缓慢呢。其原因有两个。      第一首先是价格因素。不锈钢水管刚在国内使用的时候,都是应用于高档写字楼,五星级酒店等管道,由于其价格在市面上普遍高于铜管,塑料管,以及其他的管材。对于应用到每家每户大家都是“囊中羞涩”

回帖成功

经验值 +10