土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 疑问!膨胀阀至蒸发器段管路冷媒为何没有蒸发?

疑问!膨胀阀至蒸发器段管路冷媒为何没有蒸发?

发布于:2019-08-18 16:21:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

外专业学习暖通空调,想知道为何膨胀阀至蒸发器段管路上,已经降压的液态冷媒为何没有蒸发而是进入蒸发器后才蒸发,是这段管路很短?进行了保温?等来不及传热或没有传热所致吗?!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 海阔天空0
    海阔天空0 沙发

    感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!感谢!

    2019-08-19 10:36:19

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳

    你自己也说对了些。高压液态制冷剂经膨胀阀节流后,压力和流量都降低了,变成了比当时蒸发器热量(热负荷)约低5℃的蒸发温度的低压液体。也就是说,蒸发器里的热量温度必须在0℃冰点以下后,才能出现结霜现象。虽然经膨胀阀节流后压力变低了,但此压力下的对应温度不一定就在0℃以下了,所以膨胀阀后不一定非得出现结霜。膨胀阀后距蒸发器的管段近,管子又进行了隔热保温,不易结霜仅是一个客观因素而已。

    待蒸发器里的热量温度达到0℃以下后,膨胀阀后的低压液体管自然就会开始结霜了。蒸发器里的温度越降越低,膨胀阀后的霜就越结越厚,阀体逐渐呈45°角的结霜面。

    2019-08-19 05:27:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷水机蒸发器管长问题

请问一下,如果加大冷却水流量保证足够的散热,是否可以减少铜管长度,缩小换热面积??

回帖成功

经验值 +10