本人最近作工程中结合众多剪力墙布置施工图,心存疑虑百思不得其解,刚性楼板的应用范围如何确定,是否可以按照砖混结构中的刚性,刚弹性和弹性静力计算模型来区别!希望能有高人指点一二!多谢多谢!

全部回答(2 )

  • ouyfw71
    框支剪力墙结构转换层楼板必须是现浇混凝土楼板,厚度不小于180,计算时应按弹性版定义
    2008-02-26 12:55:26 来自 PC 评论 举报
  • allanzoe
    一般我是这样理解的:
    1.现浇混凝土楼板肯定是刚性楼板
    2.当楼面开大洞时,洞口周围的楼板要定义成弹性板
    3.当楼面为预制板时,应该也是弹性板定义
    小辈拙见,望高手指教