热继电器这个电气元件,相信大部分电力技术人员都很了解,热继电器的主要作用是应用在电机控制电路里面,对电机或者其他设备进行过载保护,当电路或者设备出现过载故障的时候,热继电器就会断开电路,达到保护的效果。
热继电器的重要参数,通俗来讲有三点,热敏元件,常开点NO和常闭点NC,手动自动复位旋钮!当电路或者设备出现过载故障时,热敏元件会产生形变,可以让热继电器常开点NO闭合,常闭点NC断开,通常我们使用NO常开点做为故障报警信号,常闭点NC作为断开控制电路使用!热继电器动作过后,可以选择手动复位或者自动复位!
2、常开点NO和常闭点NC的测量
注意事项:万用表档位同样是二极管档或者蜂鸣档,常开点NO正常情况下断开,常闭点NC正常情况下闭合
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.32 万条内容 · 409 人订阅
阅读下一篇
继电-接触器控制电路基础一、三相异步电动机单向连续运行控制线路工作过程:1、启动:按下SB2→KM线圈得电 →KM主触头闭合→电动机开始运转。 →KM常开辅助触头闭合→旁路SB2使KM线圈一直通电(即自锁或自保作用)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句感谢楼主分享!为分享点赞!
回复 举报
楼主的方法只是判断了它的辅助触点的接通断开状态。整定值是否能动作呢?等把电机烧了它再动就没有意义了。
回复 举报