土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 超齐全给排水施工工艺标准做法照片,参考性强!

超齐全给排水施工工艺标准做法照片,参考性强!

发布于:2019-08-15 10:01:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

1、按实际梁弧度下料,并采用挠性卡箍连接,保证管道与梁的弧度一致

-->

-->


2、 挖眼下料准确,焊缝均匀饱满


3、穿墙、穿顶板

穿墙管道保护

4、立管止水台

5、接水斗

6、屋面管道

7、通气帽

注:上人屋面透气管不小于2.0米。

8、结合土建装饰处理,板底或墙面用管道装饰圈遮盖,整体效果清爽美观

9、跨越管道处做过桥处理

10、水表安装在一层采光井内,给水支管顺着外墙垂直敷设。水表、表前阀、表后阀安装位置竖直一条线,管道支架成“八”字形安装,给水支管间间距均匀 。

11、精美的给水设备间

地面处理与设备互相辉映,整洁大方表识美观

12、消防泵房

a、接地跨接:设备、伸缩节、电源线

b、滴水弯、金属卡普利管不超0.8米

c、减震措施:出水管弯头、设备

d、金属软管不能做持续导体


1、设备及支架防腐台 2、螺栓上油戴塑帽3、排水沟及警示带 4、标识清楚5、高度朝向一致6、油漆鲜艳,分色明确


报警阀组

1)距地面高度宜为1.2米,两侧距墙不小于0.5米,正面距墙不小于1.2米;

2)每个湿式报警阀与预做用阀控制的喷头数量不宜超过800个;

3)报警阀处的地面应有相应的排水设施;

4)供水总控制阀应处于开启状态,并采用信号碟阀;当不采用信号阀时,应设锁定阀位的锁具;

5)因雨淋阀组背面需接管,中心与背面墙距离不小于250㎜。

设备接地要有专门的端子压接,不能用设备螺栓

设备机房的接地

设备及管道的排列


设备四周警示带的做法

消防泵房内应有值班室

把警铃从设备间引进值班室

把警铃从设备间引进值班室设备及动载管道的减震:固定规范、合理,与基础正确的连接,稳定性好,对有减振要求的设备,减振的设备稳定可靠,接管、补偿都达到工艺要求 。

接地、标识及底部处理

13、某大厅远程30米射流球形喷口安装

来源:今日头条 了不起我的家

如有侵权,请联系删除


建筑给排水入门培训(含设计与施工)

课程报名咨询1:QQ 2355735347  高老师

或扫码加微信:


也可加入给排水设计师成长交流群咨询▼


(群内不定期分享给排水设计资料哦~)



全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lw010
    lw010 沙发

    谢谢楼主分享资料。

    2020-09-27 14:11:27

    回复 举报
    赞同0
  • 阿猫24
    阿猫24 板凳

    学习学习

    2019-08-29 09:14:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

 磁力泵、离心泵、自吸泵使注意事项

  磁力泵、离心泵、自吸泵使注意事项   安装及注意事项:   1.按基础尺寸做好混凝土基础,同时予埋好地脚螺栓。   2.在安装前应对泵和电机进行检查,各部分应完好无损,泵内应无杂物。   3.将机组放在基础上,在底板和基础之间放成对楔垫,通过调整楔垫,找正泵的水平。调好后,拧紧地脚螺栓。   4.泵的吸入、吐出管路应有支架,不能用泵来支承。进出口管路口径应与泵进出口口径相统一。   5.FZB系列自吸泵安装时应先接进口管,加满液体后再接出口管,校正转向。泵的进口管道必须与泵匹配,且总长不能超过5米,否则会影响自吸性能,自吸高度可按右边公式简单算得:清水时自吸3m/介质密度=实际自吸高度。

回帖成功

经验值 +10