如题,是否可以用柴发机组代替市电,作为备用电源?
规范上没有具体要求,理论上也好像可以这么做,那么问题来了,
柴发机组容量有上限,大容量机组价格昂贵,考虑经济性,是否可以使用多台小容量机组解决。
这样做将占用多个机房,油库,排风井也要增多,占用过多面积
相比专线市电(本项目容量大,要做专线),哪种做法更经济?
另外考虑柴发机组需定期围护,若不能精心围护,作为备用电源,其供电是否稳定可靠?
请求技术大佬,专业老司机,常年从事相关行业的大神,不吝赐教
用柴发代替第二路市电做备用电源,综合考虑,是否可行?谢谢
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句抢地板一般来说,自备发电机就是一种备用电源啊,何来替代市电的疑问呢?
如果用户失电造成的影响足够大(包括政治影响,经济影响),申请一路或者两路市电,作为备用也是可以的。不过在使用备用电源时也得按照主次控制负荷。一般不会满足全部负荷需要的,毕竟停电属于暂时现象。
所以,当市电不能满足用户需要时,用户自备发电机作为备用电源也是应该的。发电机容量也没有必要,按照所有负荷备置。
回复 举报
首选市电,市电实在解决不了才考虑柴油机。只是柴油机相对更可靠。如果维护好的话。
回复 举报