土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 真实案例,教你分析电气设备故障!

真实案例,教你分析电气设备故障!

发布于:2019-08-13 14:41:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

在工厂输配电系统中,有大量触头、开关、套管夹等电气设备,常常由于接触不良、腐蚀或内部异常等各种原因,出现异常过热点,严重影响安全供电。

使用热像仪可以准确地检测出过热点,及时排除隐患,确保供电安全。来看在某工厂检测的实际案例。

1、“一般缺陷”实际案例

“一般缺陷”,其温升范围在10~20℃之间,下图P0接头处温度,与相同运行条件下的P1、P2接头相比,该接头有一定的温升,用热像仪测量仅有轻微的热像特征,此种情况应引起注意,检查是否系负荷电流超标引起,并加强跟踪,防止缺陷度加深。

1.webp.jpg

此外需留意,虽然相对温差较小,但要注意查看负载状况,如果是在低负荷率情况下,就意味着负荷率一旦升高,设备的电气接头缺陷处的温度将会急剧升高。

2、“严重缺陷”实际案例

“严重缺陷”,其发热点温升范围在 20~40℃之间,或实际温度在 60~80℃之间,或设备相间温差范围在1.5~2.0 倍之间,热像特征明显,缺陷处已造成严重热损伤,对设备运行构成严重的威胁。

2.webp.jpg

此类热缺陷,在确认过负载状况之后,应当给予长期监测,避免热缺陷进一步恶化。生产条件允许时或必要时应当及时调整,避免造成重大的经济损失。

3、“危急缺陷”实际案例

“危急缺陷”,其发热点温升超过60℃,或者最高温度已超过国标 GB763-90 所规定的该材料最高允许值。下图电容接头A相温度比C相高出99.2℃,已是“危急缺陷”。

3.webp.jpg

经细查实际是A相接头老化导致接触不良,阻值升高而出现了异常高温。此类缺陷热像图非常清晰,该种缺陷随时可能造成突发性事故,应立即退出运行,进行彻底检修。

以上案例所测都是设备外部缺陷,如果是检测内部缺陷该怎么办呢?

4.webp.jpg

这是一个开关盒,热像仪测出高温点(红三角处)达68.2℃,而盒体的正常温度只有30.9℃,表明存在异常。高温点位置在左侧接头附近,假如是接头异常导致,那么接头那根线将会呈现温度递减的现象,而图中并非如此,且最高温并未与左侧接头完全重合,由此判断,可能是内部问题。

打开开关盒,内部温度已经85.2℃,通过热传导传递到开关盒表面,所以用热像仪检测到68.2℃的高温。

球球.gif

课程推荐

注册电气基础(供配电、发输变电)全程培训班-2019年度




详情咨询QQ:1072810990

或扫描下方二维码获取免费试听课程~

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 618 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问大哥们谁有破解版的SLCAD软件,或者哪里下载的可以用?

小弟,入行没多久,求个破解版的软件学习。

回帖成功

经验值 +10