来源:木子暖通
如有侵权请联系删除
中庭
由眉毛到鼻准头部位叫“中庭”(中停)。主管中年运程,执掌31岁~50岁之间的运势。中庭饱满鼻梁隆起,没有浓淡适宜,颧骨圆润有肉,则在中年运势顺风顺水,人生际遇高。
这是中庭?
是!但干不了排烟的活!
维基百科网站:
“由建筑物围合而形成的空地叫做中庭。其用途可以是花园、广场、球场或者在四合院中间的空地。在公共建筑中,中庭一般是指开阔的空间,通常是几层楼通高的空间,并在其立面或者屋顶上开窗,在写字楼中,中庭一般紧邻建筑的主入口。
《中庭建筑一开发与设计》:
英国建筑师、理论家理査.萨克森在其著作《中庭建筑一开发与设计》一书中,对中庭定义是“一个高大的入口空间、中心庭院及带有屋顶的半公共空间”。
《中国土木建筑百科辞典》:
古希腊住宅正中由回廊和房间围绕而成的庭院。近现代特别是20世纪六七十年代发展成为旅馆中多层的室内大厅,后又被广泛地运用在办公楼、购物中心等各类大中型公共建筑中,又称为四季厅或共享大厅。
《民用建筑设计术语标准》GB50504-2009:
中庭:建筑中贯通多层的室内大厅。
回廊:围绕中庭或庭院的走廊
上海《建筑防排烟技术规程》DGJ08-88-2006:
三层或三层以上、对边最小净距离不小于6m,且连通空问的最小投影面积大于100㎡的大容积空间。
对防排烟来说,最靠谱的是上海的规程,上海虽是大都市,毕竟不是国标,能用吗?
为什么是100㎡ ?
《建规》8.5.3条:民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:
公共建筑内建筑面积大于100㎡且经常有人停留的地上房间。
也就是说,小于100㎡的地上房间是没有排烟要求,既不需要设置机械排烟,也不必设置自然排烟。
所以,上海规程将小于100㎡的多层空间不作为“中庭”考虑,也就容易理解了。
因此:
住宅、办公楼入口常见的面积不大、两层或三层通高的门厅,当面积不大于100㎡时,是不需考虑排烟的。
商场等的扶梯上下贯通的空间,也可不按“中庭”设置排烟。
此做法基本得到国内大多数地区“答疑文件”的认可,也算是“有理有据”吧。
二层还是三层?
上海规程将中庭定义为三层及三层以上的大空间,许多人纠结二层的挑空空间是不是要按中庭设计。
如前述,面积大于100㎡的地上经常有人场所,都应设置排烟系统,至于是否中庭,影响的只是排烟量的大小。
防火玻璃分隔与防火卷帘分隔
对于某个通高的空间,当该空间与周围场所采用实体墙分隔时,无论高度多少,毫无疑问都属于房间。
当该通高空间与周围场所采用走道、回廊相连,周围房间向走道、回廊开门,或周围房间直接向该空间开门,此时,可分为两种情况(建筑面积小,不采用防火分隔、贯通空间为一个防火分区的除外):
当该通高空间与周围场所之间采用防火玻璃分隔(首层除外),且防火玻璃的耐火极限满足《建规》相关要求时,可不作为中庭对待。
当该通高空间与周围场所之间采用防火卷帘分隔时,应视为中庭。
理由来自《建规》8.5.3的条文说明:
采用防火玻璃阻断了烟气的扩散,而防火卷帘的动作是有一定的时间延迟的,此时,烟气可能已经扩散了。
是中庭还是高大空间?
对于公共建筑来说,二层挑空高度肯定大于6m,如按中庭,则执行GB51251-2017第4.6.5条,排烟量为40000m?/h~107000m?/h。
如不按中庭,则应执行GB51251-2017第4.6.3条,排烟量也不小:
自然排烟计算
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017对自然排烟口设置、计算进行了详细规定,可概括为:
自然排烟窗面积应根据排烟量、排烟口风速计算确定;
自然排烟窗应为储烟仓内的有效开口面积;
可开启外窗的有效开口面积应计算确定;
自然排烟窗应设置手动开启、集中手动开启或自动开启设施。
《玻璃幕工程技术规范》JGJ102~2003
4.1.5 幕墙开启扇的设置,应满足使用功能和立面效果要求,并应启方便,遜免设置在梁、柱、隔墙等位置。开启扇的开启角度不宜大于30°,开启距离不宜大于300mm。
该条规定是从方便开启及安全的角度出发,开窗示意图如下:
可以看出,当可开启外窗扇高大于等于0.6m,无论扇高为多少,每米宽度外窗的投影面积都是0.3㎡,据此可以复核幕墙可开启外窗的开启面积。
当中庭等高大空间用于排烟时,幕墙可开启外窗的安装高度远超过人员活动范围及操作高度,需设置远程手动开启装置或电动开启装置,此时,开启角度可不受此限。当开窗角度大于70°时,开启窗的窗扇面积即为有效面积。
实例1
某办公楼一、二层通高大堂,面积1036.2㎡,层高2*5.1m=10.2m,梁下净高9.5米。
按中庭计算:
按老规范《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95、《建筑设计防火规范》GB50016-2006,中庭自然排烟窗面积为地面面积的5%,本例为1036.2*0.05=51.81㎡。
按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017
大堂周围内走道设置排烟、且有大于100㎡的房间,按4.6.5条第1款计算排烟量及自然排烟口面积。中庭排烟量107000m?/h,自然排烟时有效排烟口面积59.4㎡。
可以看到,该中庭的排烟窗面积新旧规范差别不大。
最小清晰高度(自二层地面):
Hq=1.6+0.1H’=1.6+0.1*5.1=2.1m
储烟仓高度=5.1-0.7(梁高)-2.1=2.3m
即自然排烟所需的59.4㎡的排烟窗应全部设在该2.3m高度的外墙上,该中庭幕墙总长度102m,设置满足自然排烟要求的电动可开启外窗应该问题不大,但需开窗角度>70°,并征得建筑及幕墙公司的统一。
按房间计算:
该大堂二层采用防火卷帘与周围场所分隔,一层仅一段走道与大堂相连,其他房间均直接向外开口,可建议二层卷帘改为防火玻璃,按房间进行排烟量计算。
此时,执行表4.6.3,办公建筑、净高9.5m、有喷淋,排烟量93500m?/h,排烟窗风速0.64m/s,则排烟口面积为40.6㎡。比按中庭计算减少32%。
最小清晰高度(自一层地面):
Hq=1.6+0.1H’=1.6+0.1*9.5=2.55m
储烟仓高度=9.5-2.55=6.95m
储烟仓内所有高度内的外窗均为有效排烟窗,但仍应尽量设在高处。
实例2
下图中的大堂是大家质疑最多的一种情况,面积不到120㎡,一层与走道相通,二层通过卷帘与其他区域隔开。按老规范,此区域自然排烟口满足2%~5%地面面积即可,自然排烟问题不大;而按新《烟规》无论作为中庭还是房间,自然排烟都是不可能的了。
可以看出,无论是按中庭还是高大空间,虽然有所差别,但自然排烟实施的难度都相当大。
结论与建议
面积不足100㎡的不需排烟;
二层还是多层,作为划分中庭的标准意义不大;
空间大的中庭有可能采用自然排烟,但要与建筑、外装专业做好配合,但其实难度很大;空间小的中庭,几乎不可能采用自然排烟。设计要按机械排烟进行考虑(预留排烟机房、排烟井道等)。
防火玻璃分隔还是防火卷帘分隔应区别对待。
自然排烟施工图设计深度:图纸中应标明:空间面积、净高、最小清晰高度、储烟仓高度、排烟窗开窗面积、开启角度、控制方式(手动控制时,绘出集中手动开启装置的位置,注明安装高度)。上述信息提给建筑及幕墙专业。
机械排烟施工图设计深度:
图纸中应标明:空间面积、净高、最小清晰高度、储烟仓高度、排烟量、单个排烟口最大允许排烟量;
排烟口布置:注意排烟量不超过允许排烟量、距墙距离大于2倍当量直径、当排烟系统需要与与平时排风系统合用时,建议排烟系统设置常闭风口,平时排风系统设置常开风口,二者并联,在平时排风支管处设置电动防火阀,火灾时自动或电动关闭,同时满足严寒、寒冷地区与室外连接处应设置电动密闭风阀、并与风机连锁的要求;
排烟机房设置:满足专用机房要求、排烟出口与室外进风口距离要求;
排烟管道:注明耐火极限。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 597 人订阅
阅读下一篇
空调镀锌通风管承接改造工程空调镀锌通风管承接改造工程 一般情况下使用镀锌铁管,有腐蚀性及特别潮湿的场所使用不锈钢管。除尘管道布置原则除尘管道的布置除应遵守一般通风管道的布置原则外,还有一些特殊要求:(1)除尘系统的风管宜采用圆形钢制风管,其接头和接缝应严密。(2)风管宜垂直或倾斜安装,倾斜安装时与水平面的夹角应大于45°,小坡度或水平敷设的管段应尽量缩短,并应采取防止积尘的措施。(3)支管宜从主管的上面或侧面插入,三通管的夹角,宜采用15 °-45 °。(4)在容易积灰的异形管件附近,应设置密闭清扫孔。(5)除尘风管转弯处的曲率半径R=1·5-3.0D,如曲率半径不允许大时,要在弯头内设导流叶片。常用断面形状:矩形:易于和建筑、装修配合;局部构件制作容易。常用于空调系统圆形:阻力小;省材料、强度高;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句请教:
1.二层为什么要用防火卷帘分隔?
2、如果一二层挑空,面积大于100,高度小于6米,是不是就不用设排烟措施了?如果不设,二层的走廊区域排烟量如何计算(是否要考虑挑空处面积,如果不考虑,挑空处是否应该与走廊区域用挡烟垂壁分隔开?)。
3、无论何种情况,一层开口处都要加挡烟垂壁,对吗?这个挡烟垂壁应该加多高?
回复 举报
楼主辛苦。谢谢分享!
回复 举报