土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于环网的!

关于环网的!

发布于:2005-01-26 18:20:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个学校,全部市政给水,室外成环,两路给水,
1:假使这个环网只管生活给水,不管消防,那这个管子的直径怎么定呢?是根据设计秒流量?还是最大时平均秒流量?特别是两根进水管的直径!
2:如果管消防,那好办,但是规范不明确,能进70%的流量!同样,这个流量是什么流量呢?
一句话,这个流量是设计秒流量,还是最大时平均秒流量!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yjd-0828
    yjd-0828 沙发
    消防和生活最好单独成套系统
    2005-01-28 11:06:28

    回复 举报
    赞同0
  • wssy
    wssy 板凳
    ding
    2005-01-28 09:18:28

    回复 举报
    赞同0