两台相同容量的变压器并列运行,参数都一致,高压低压分别是同一段母线,他的低压进线断路器,联络断路器,铜排是按一台容量配 还是两台?还是并列运行只影响变压器的短路电流,是原来单台的两倍?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.9 万条内容 · 2166 人订阅
阅读下一篇
VGK400专业制造商 电力设备技术分享车载移动式变电站典范为了解决应急抢修、临时供电、变电站不间断改造等应用场景,车载移动式变电站正在逐步得到广泛的应用。本文根据车载移动式变电站的特点和设计需求,提出了110kV车载移动式变电站的主要一二次设备选型方案和整体系统集成方案。 1 引言 当前,国家经济建设飞速发展,对能源的需求越来越大,经常出现因地区负荷突然增加造成电网建设无法满足供电需求的情况。大型的庆典、会议、重要节假日、迎峰度夏、突发自然灾害等对供电的可靠性、连续性提出了更高的要求。一些枢纽变电站的技术改造面临着无法进行停电改造的,或者不允许长时间进行停电改造的困难局面。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句规范是不允许两台变压器长期并列运行的,正常情况下都是分列运行。
回复 举报
变压器互导做联络是指在负载量较低时 可单台供应的情况下开启联络,用一台变压器供两台变压器的低压柜,因此你只需按单台普通配备即可
回复 举报